民用建筑施工中,水电暖施工顺序搭接三字经
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年05月15日 11:22:41
只看楼主

高层建筑管道综合布置避让“三字经”由于高层建筑中的水、暖、电、空调等各种管线复杂而空间有限,在一些管道密集部位如转换层、技术层、走道、吊顶中,各类管道往往会在位置上发生冲突。为使各类管道在建筑空间上占有各自合理位置,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为后期管道工程的施工安装、运行、维修管理等提供有利条件,现试用“三字经”形式描述管道避让技术基本原则,以达到言简意明、便于记忆的目的。小让大:小管避让增加的费用小。

高层建筑管道综合布置避让“三字经”


由于高层建筑中的水、暖、电、空调等各种管线复杂而空间有限,在一些管道密集部位如转换层、技术层、走道、吊顶中,各类管道往往会在位置上发生冲突。为使各类管道在建筑空间上占有各自合理位置,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为后期管道工程的施工安装、运行、维修管理等提供有利条件,现试用“三字经”形式描述管道避让技术基本原则,以达到言简意明、便于记忆的目的。

小让大:小管避让增加的费用小。

临让久:临时管道使用完后,需要拆除。

新让旧:已经安装好的旧管道正在使用,更改较麻烦。

压让生:重力流管道改变坡度困难。

金让非:金属管容易弯曲、切割和连接。

冷让热:从工艺和节约的角度,热泪盈眶水管道短,更有利。

给让排:排水管为重力流,有坡度要求,敷设时受到限制。

低让高:高压管道施工技术要求高,造价高。

气让水:水管比气管造价高,水比气流动动力费用更大。

少让多:阀门管件少的让管件多的。

电让水:电安装维修方便、费用低。

弱让强:弱电让强电。弱电导线更小,便于安装,费用低。

水让风:风管一般较大,占空间大,从工艺和节约考虑。

热让冻:冷冻管比热力管道要求更短,造价更高。