剪力墙结构错层可以这样建模吗
mcbbg88
mcbbg88 Lv.2
2013年05月08日 00:23:18
来自于PKPM
只看楼主

请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?

请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗? 图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?

错层 (2).jpg

mcbbg88
2013年05月08日 14:15:10
2楼
自顶,大家帮忙看看,谢谢!
回复
有空学结构
2013年05月08日 15:55:48
3楼
应该是没有什么问题的,你看看一下你的计算结果就好
回复
mcbbg88
2013年05月08日 22:33:20
4楼
就是在计算结果处理中也没法从哪看出来这种建模方式恰当与否。。。
回复
vongo
2013年08月20日 16:54:27
5楼
没问题的。只要你注意竖向构件的顶标高和底标高。上层组装时最好注意一下底标高。
建议用层高高的作标准高度,这样计算比较保守,对上层柱的长细比也更准确