去年检查的热泵机房照片,能代表一部分北方地区的安装水平
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2013年05月06日 21:21:13
只看楼主

有的项目安装质量很好,大部分只能说 能使用。

有的项目安装质量很好,大部分只能说 能使用。

ALIM4594.JPG


ALIM4555.JPG


ALIM4560.JPG


ALIM4579.JPG


ALIM4580.JPG


ALIM4582.JPG


ALIM4583.JPG


ALIM4584.JPG


ALIM4589.JPG


ALIM4590.JPG


ALIM4591.JPG


ALIM4592.JPG


ALIM4593.JPG

免费打赏
goodjiaiyu
2013年05月13日 16:15:47
32楼
冷凝水管道不保温吗?
回复
宝贝佳林
2013年05月13日 20:03:42
33楼
在北方有的地区有的设计没有要求保温。可能是北方湿度少 冷凝水管道不结露
回复
chenyuanyun
2013年05月13日 22:29:36
34楼
4c9c 发表于 2013-5-10 21:25 好东西了,有照片,我喜欢477777885UIYUIHUIH
回复
deer5201314
2013年05月14日 15:10:15
35楼
{:2_78:}多看图 多学习 少犯错
回复
jinglianhua
2013年05月15日 08:50:45
36楼
学习了解一些相关专业:)
回复
feitian4525
2013年05月15日 08:51:36
37楼
只能说是一般情况!
回复
coolhstar18
2013年05月16日 01:23:11
38楼
装的垃圾。。。。
回复
gaojie1974
2013年05月17日 17:00:23
39楼
每天浏览一贴,学习一点儿。谢谢楼主
回复
caoguangyong
2013年05月20日 11:41:32
40楼
水泵进出口是不是应该加短管?没看到水泵泄水阀呢
回复
caoguangyong
2013年05月20日 11:43:45
41楼
泄水球阀直接焊到弯头上了
回复