曝气沉砂池、厌氧池设计参数
bwro2009
bwro2009 Lv.2
2013年04月28日 09:13:29
来自于水处理
只看楼主

求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?

求助有经验的大侠:

曝气沉砂池:
1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;
2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;
3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?
4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?

厌氧池:
1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)

2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;



导流墙图纸.jpg

绿蓝天使
2013年04月28日 10:24:03
2楼
曝气沉砂池的基本数据主要有以下几项:
(1)停留时间1~3min,若兼有预曝气的作用,可延长池身,使停留时间达到15~30min
(2)污水在曝气沉砂池过水断面周边最大的旋流速度为0.25一0.3/s,在池内水平前进的流速为0.08~0.12m/s。
(3)有效水深2~4m,宽深比为1~1.5。如果考虑预曝气的作用,可将过水断面增大为原来的3~4倍。
(4)曝气沉砂池进气管上要有调节阀门,使用的进口曝气管安装在池体的一侧,扩散管距池底O.6~O.9m,曝气管上的曝气孔孔径为2.5~6ram,曝气量一般为每立方米污水O.2m3空气或曝气强度为3~5m3空气/(m2.h)。
(5)为防止水流短路,进水方向应与水在沉砂池内的旋转方向一致,出水口应设在旋流水流的中心部位,出水方向与进水方向垂直,并设置挡板诱导水流。
(6)曝气沉砂池的形状以不产生偏流和死角为原则,因此,为改进除砂效果、降低曝气量,应在集砂槽附近安装纵向挡板,若池长较大,还应在沉砂池内设置横向挡板。

曝气沉砂池运行管理
曝气沉砂池的运行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋转圈数。旋流速度与砂粒粒径有关,污水中的砂粒粒径越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否则有可能将已沉下的砂粒重新泛起。而曝气沉砂池中的实际旋流速度与曝气沉砂池的几何尺寸、扩散器的安装位置和强度等因素有关。旋转圈数与除砂效率相关,旋转圈数越多,除砂效率越高。要去除直径为0.2ram的砂粒,通常需要维持O.3m/s的旋转速度,在池中至少旋转3圈。在实际运行中可以通过调整曝气强度来改变旋流速度和旋转圈数,保证达到稳定的除砂效率。当进入曝气沉砂池的污水量增大时,水平流速也会加大,此时可通过提高曝气强度来提高旋流速度和维持旋转圈数不变。 沉砂量取决于进水的水质,运行人员必须认真摸索和总结砂量的变化规律,及时将沉砂排放出去。排砂间隔时间太长会堵卡排砂管和刮砂机械,而排砂间隔时间太短又会使排砂数量增大、含水率增高,从而增加后续处理的难度。曝气沉砂池的曝气作用常常会使池面上积聚一些有机浮渣,也要及时清除,以免重新进入水中随水流进入后续生物处理系统,增加后续处理的负荷。
—— ——这是复制的别人帖子的内容。仅供参考
回复
bwro2009
2013年04月28日 11:43:55
3楼
yayaza 发表于 2013-4-28 10:24 曝气沉砂池的基本数据主要有以下几项: (1)停留时间1~3min,若兼有预曝气的作用,可延长池身,使停留 …谢谢,这些资料都能找到,只是目前现有的资料无法解答上面的问题,故希望有经验的大侠帮忙
回复
wangyueqi1212
2013年12月28日 15:06:34
4楼
问题很好 但是不知道答案
回复
y519519
2015年09月14日 15:08:08
5楼

