结构方案布置不当又被退回,大家帮我看看
haoywen
haoywen Lv.12
2013年04月25日 22:18:00
只看楼主

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由



补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼

补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼

捕获.JPG

qq0487231
2013年04月26日 11:17:34
12楼
额~你那电梯井的墙厚度很彪悍的说~不过这个户型实在是...
回复
一鸣爱一诺
2013年04月26日 11:58:56
13楼
10层基本不用做框剪,再说做框剪,你电梯那块布置的也不好,建议楼梯周围也布置,剪力墙布置均匀,对称,减少扭转效应
回复
lzgw2004
2013年04月26日 23:39:33
14楼
剪力墙移至第二轴线(设T字墙),四角设柱。
回复
felix34
2013年04月26日 23:57:02
15楼
墙太少了,容易变成少墙框剪结构,不利于抗震,这一部分的理论可以参考高规。而且你的墙体集中在两侧,一般来说,剪力墙布置要均匀,集中在两侧的话,在水平地震力的作用下,容易产生较大的扭转位移,不利于抗震,这个貌似也是高规里的内容。我猜测你老师的意思大概是要你把刚度较大的剪力墙布置在建筑物中间的位置。
回复
lzgw2004
2013年04月26日 23:57:12
16楼
1、框剪结构X向均为短肢墙不妥;2、剪力墙在第一轴线也可(第二轴线为好,两边有板,有利于传递水平剪力,且对剪力墙稳定有利),但四角也应设柱。
回复
jonny1999
2013年04月27日 07:41:30
17楼
可用,计算能通过,但不合理,边榀框架并不是抗震力最大的一榀,为什么要把边榀的刚度弄那么大呢?也不符合抗震墙布置的构造要求。
回复
海边的骆驼
2013年04月27日 09:19:48
18楼
结构布置挺好,柱子稍微密了些,
回复
岩土华仔
2013年04月27日 09:26:03
19楼
felix34 发表于 2013-4-26 23:57 墙太少了,容易变成少墙框剪结构,不利于抗震,这一部分的理论可以参考高规。而且你的墙体集中在两侧,一般 …放中间不利于抗扭
回复
两个苹果
2013年04月27日 10:07:07
20楼
会不会因为温度的作用,你们老师才不让你们布置在两端?
回复
chenbobo2012
2013年04月27日 10:17:36
21楼
学校要求的框剪的结构 应该指的是 电梯间是剪力墙 其余为框架柱 这个意图吧