水泵安装要点及常见故障分析处理办法
what_866
what_866 Lv.7
2013年04月17日 14:06:02
只看楼主

本帖最后由 what_866 于 2013-4-17 14:06 编辑 1、水泵的安装要点水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固, 保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时,要保证轴心在同一直线上, 以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损;若采用胶带传动,则应使轴心相互平行, 胶带轮对正。若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气, 要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。 水泵基础上的预留孔,应根据水泵的尺寸浇注。

本帖最后由 what_866 于 2013-4-17 14:06 编辑

1、水泵的安装要点

水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固, 保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。2、水泵常见故障分析及处理方法

不同类型的水泵,其故障的表现形式不一样, 但概括起来,有以下几个共同特点。

(1)流量不足

产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、 底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足; 水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。

处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源; 清理进水口处的淤泥或堵塞物; 底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度; 检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮; 降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。

(2)功率消耗过大

产生原因:水泵转速太高; 水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行; 选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。

处理方法:检查电路电压,降低水泵转速; 矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置; 选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承。

(3)泵体剧烈振动或产生噪音

产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高; 电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、 不平行等。

处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度; 更换电机滚珠轴承; 矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。

(4)传动轴或电机轴承过热

产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。

处理方法:加注润滑油或更换轴承。

(5)水泵不出水

产生原因:泵体和吸水管没灌满引水; 动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。

处理方法:排除底阀故障,灌满引水; 降低水泵的安装位置,使滤水管在动水位之下, 或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管。

lelezhengeili
2013年04月18日 10:08:04
2楼
顶一下,学习了~

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
tang007com
2013年04月18日 10:43:19
3楼
好像没说汽蚀问题。
发生汽蚀后,也会震动,流量不足,噪音等~
另转速问题,一般工频下,电机转速变化不大。只有在变频或其他可调动力源条件下才会发生转速问题。
个人私底下认为,欢迎纠正。
回复
云中羊
2013年04月18日 11:38:13
4楼

嗯 ,学习了,以前这块儿还真不太清楚
回复
szg169
2013年04月19日 09:42:22
5楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
dylanlijie
2013年04月19日 14:02:47
6楼
消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。收集了一些消防水箱的设计容易出现以下几个方面的错误,希望大家在设计的时候应加以注意。

一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管

规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。
错误做法:在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。
错误原因:设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求,其出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求。
正确做法:在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量。

二、将消防水箱的出水管从报警阀后管道接入
错误做法:有些设计人员将消防水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。
错误原因:消防水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动。
正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,消防水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。

三、未将消防水箱设置在建筑物最高部位
有些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将消防水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于最不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足最高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明消防水箱可设增压水泵来满足最不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使消防水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。

四、消防水箱出水管道未设置单向阀
错误做法:有些设计消防水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过消防水箱再流入消防管网。
错误原因:这些做法减小了消防管网的压力,不能保证充分发挥消防设备的作用,
正确做法:应采用生活管道向消防水箱供水,并在消防水箱的出水管上设单向阀,以阻止消防水泵的供水进入消防水箱。

五、一律采用气压水罐代替消防水箱
有些多层建筑物屋顶为钢结构承重构件,设置消防水箱比较困难,设计人员通常会考虑采用气压水罐来代替。但是对于严重危险级的建筑物是不允许的,只能靠消防水箱供给初期消防用水。
回复
xuguifang1234567
2013年04月19日 17:23:51
7楼
学习了,非常感谢
回复
cdht
2013年04月22日 12:24:21
8楼
学习了,:D
回复
cdht
2013年04月22日 12:25:03
9楼
:):):):)学习了,非常感谢
回复
恨海狂龙
2013年04月24日 07:34:38
10楼
对于设计师到现场处理故障还是很实用的
回复
lyj999999999
2013年04月24日 13:58:08
11楼
学习了,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开