新手问个采暖水力计算的问题。
lxalva
lxalva Lv.2
2013年04月08日 14:39:50
来自于采暖供热
只看楼主

按照等温降法进行热水供暖系统的水力计算。已经算好了流量。卡在选管径了。想要控制比摩阻选管径,按照红宝书上的公式 比摩阻=a*系统允许的总压力值/最不利环路长度 进行计算。可这个低端的问题出现了,谁能告诉我。。系统允许的总压力值怎么求!!!怎么求!!!翻完了这一章了都没找到啊......求好心前辈帮帮忙

2013年07月24日 09:25:01
12楼
无能为力
回复
snowy0wolf
2013年07月24日 23:04:13
13楼
我开始也是那么想,但是后来经前辈指点,先估算总热负荷cal单位,然后选入口管径,我是一般选R=1-2左右的(查手册)如果选的大管径可以长度少一些,再尾部DN20-25经验选,然后中间进行调节管径,我们院一般都这么做,基本不进行你那种计算。。(个人意见)
回复
lyx2008aa
2013年08月16日 16:05:57
14楼
用鸿业软件水力计算,怎么显示的是笑脸,但平均比摩阻不在60-120之间?
回复
wqx092
2013年08月21日 16:32:18
15楼
没有算过,表示学习路过
回复

相关推荐

APP内打开