工业给排水和民用给排水的区别
青春37度
2013年03月28日 17:12:26
只看楼主

各位大侠,根据自己的经验,说说工业给排水设计和民用给排水设计的区别吧?给小弟帮忙做个决定啦,去年毕业的,毕业后做的是工业建筑给排水,有点想做民用···以及工业给排水如果转做民用给排水好转吗?民用转工业呢?另外如果做冶金类(氧化铝等的方面)给排水设计,这个怎么样?过几年准备转民用,容易重新找民用建筑类设计院?有谁了解东北大学设计院郑州分院的吗?给排水方面怎么样?

各位大侠,根据自己的经验,说说工业给排水设计和民用给排水设计的区别吧?
给小弟帮忙做个决定啦,去年毕业的,毕业后做的是工业建筑给排水,有点想做民用···
以及工业给排水如果转做民用给排水好转吗?民用转工业呢?
另外如果做冶金类(氧化铝等的方面)给排水设计,这个怎么样?过几年准备转民用,容易重新找民用建筑类设计院?
有谁了解东北大学设计院郑州分院的吗?给排水方面怎么样?
青春37度
2013年03月28日 17:13:35
2楼
等大家好消息啊。时间紧迫,有了解这个的帮忙赶紧讨论下啊
回复
lyg.ht
2013年04月17日 15:11:32
3楼
1.生活生产给水系统
1.1给水水源
   民用建筑给水基本以市政自来水为主,少数情况下需要自备水源。工业建筑除部分给水用市政自来水外,其余部分因城市规划及环境保护等方面原因而设置在偏远的郊区且用水量大,这些地方多数情况下是市政自来水没覆盖到的区域或是虽有覆盖但供水量无法满足生活生产需用,这种情况下都需要自备水源。如湖南理昂澧县生物质发电厂,其生产用水量约6000m3/d,当地市政自来水无法在这一区域提供这么大用水量。所以电厂从附近的赵家峪水库取水到厂区经处理后输送至各生产用水点,而生活用水则由市政自来水供给。另一工程昆明东郊垃圾焚烧发电厂所处地没有市政自来水供给,其6500m3/d的生产用水量由附近的果林水库水经处理后供给,生活用水则由厂区地下水(管井)经消毒后供给。
1.2给水水质
   民用建筑给水一般包括自来水、直饮水、软水、中水、自备水五种水质,其中软水多用在锅炉及洗衣房等对水硬度有要求场所。工业建筑给水一般包括自来水、自备水(分别用于生活与生产时可不同水质)、中水、软水、纯水(去离子水)五种水质。其中软水多用于饮料生产、医药制品、锅炉、镜片处理……等用水场所或生产工艺,如珠海可口可乐饮料有限公司饮料扩建项目中部分饮料用水以及苏拿(广州)太阳镜片有限公司的镜片上色、加硬用水都是采用软水。纯水多用于电子清洗、医药化验、镜片镀膜、蓄电池、化工……等用水场所或生产工艺,如苏拿(广州)太阳镜片有限公司的镜片镀膜用水就采用纯水,该厂软水由自来水经两次反渗透处理制得,纯水则由软水再经混床处理后制得。
1.3给水水压及分区
   多层及低层民用建筑给水一般无须分区,而高层及超高层建筑的给水一般都采用分区分压给水(规范规定给水静压超过0.45Mpa时须分区),超高层建筑还经常采用中转接力供水方式。如琶洲村改造项目地块十办公楼为层高160m的超高层写字楼,采用了中转接力供水方式,系统共分6个区。-3~1层采用市政供水,2~9、10~17两个区由设在-1层的变频给水泵分别供给;18~24、25~31、32-39三个区由设在17层避难层的中转给水变频泵分别供给。工业建筑多为单层或是多层建筑其生活给水通常无须分区,部分建筑甚至不用加压直接由市政自来水供水就行了;生产用水一般要根据生产工艺要求选择是否压以及加压方式。
2.消防系统
   民用、工业建筑的消防用水一般采用市政自来水,当市政自来水无法满足消防要求(具体情况见消防规范规定)时或无市政自来水的地区可用消防水池、景观水池等储存消防用水,除此外工业建筑还可以利用生产水池等储存消防用水。如湖南理昂澧县生物质发电厂其室外消防用水由市政自来水直接提供,而室内消防用水则由发电汽机的循环冷却水池提供;昆明东郊垃圾焚烧发电厂的室内外消防用水均由发电汽机的循环冷却水池提供。
  低层、多层民用建筑以及工业建筑因为建筑高度不高,消防系统所需要的压力不高,消火栓及喷淋系统一般无须分区,部分高层及所有超高层民用建筑则必须进行分区给水,如琶洲村改造项目地块十办公楼消火栓及喷淋给水都采用了中转接力供水方式,-3~17层消防用水由地下室的消火栓及喷淋泵提供,17层以上各层的消防用水由设置在17层避难层的消火栓及喷淋泵供给。
  由于民用建筑火灾主要为A类固体火灾,所以其消火栓及喷淋系统灭火介质都是用水,少量不能用水扑救的火灾可用气体或是其它系统灭火。而工业建筑除A类火灾外,由于其生产的需用,很多原材料或是成品是易燃易爆的液体、可熔化固体及气体,火灾类别为B、C类,所以其消火栓及喷淋系统灭火介质除水外经常还会用到泡沫(抗溶和非抗溶)以及水-泡沫联用。喷淋系统喷头选用方面,民用建筑一般用流量系统为K=80、K=115的直立型、下垂型、边墙型等喷头,少数情况下如水幕系统有时会选用K=200大流量喷头。工业建筑除采用K=80、K=115喷头外,一些储物高度和净空高度很大的单、双、多排货架储物仓库为方便施工安装不装货架内喷头而采用K=200、K=240、K=360等大流量的ESFR喷头,型式方面一般是直立型、下垂型极少采用边墙型。另外,民用建筑中的大空间场所比工业建筑要多,因此大空间智能灭火装置、自动扫描射水灭火装置、自动扫描射水高空水炮等灭火装置在其中的应用也更为广泛。
3.排水系统
   民用建筑中除部分医院、使用中水的建筑等设置污水处理设施处理排水外,其它建筑一般都不设置,其排水直接排至市政污水厂进行处理。而很多工业建筑因其生产过程产生的各种污废水不符合直接排放标准,因此都要设置污水处理设施将排水处理到达标后再排放。在管材方面,民用建筑中的高层及超层建筑因为建筑高度大,立管中的排水产生很大的动能,为了减小这些动能以防破坏排水横干管,经常会在排水立管上每隔一定层数设置消能装置,同时排水横干管会选用铸铁管、钢塑复合管或是HDPE等其它耐冲击的塑料管。
  民用建筑经常会设置地下室,有的还是满铺地下室,且常常深达地面以下10~20m,因此要用到压力排水系统将地下室的排水提升到地面上。同时地下室顶板上的道路及绿化带都会尽量少覆土以减少地下室顶板的荷载从而节省造价,这样就导致室外排水管道的敷设很困难,要在有限的覆土内满足管道的最少覆土要求以保证管道不被行车破坏同时又要满足各种管道在垂直方向的顺利交叉,因此在初步设计时就要向建筑结构等专业提出地下室顶板上的最少覆土要求。地下室也经常会设置人防区,人防区的给排水设计除要符合给排水专业本身的规范要求外还得符合人防规范的相应要求;而工业建筑很少设置地下室及人防区。
4.结语
  总之民用建筑与工业建筑的给排水设计既有相似性也有差异性熟悉掌握这些差异能够更好地理解给排水相关知识,同时也为以后的工程设计起很好的指导作用。应该指出的是,以上谈论的这些差异性都是相对的,只是说在民用或是工业建筑某一方应用得较多,而在另一方应用得较少,并非绝对的有或是无。

注:此文是本人搜索的别人的论文,希望对楼主有帮助,加深一些了解哦
回复
yxhuang0912
2013年04月17日 15:32:54
4楼
受教了,谢谢
回复
君临天下
2013年04月18日 12:32:43
6楼
会受到挫折是肯定的。只要努力就可以转。我有几个同学中途改行要做会设计的。
回复
青春37度
2013年04月18日 20:09:35
7楼
lyg.ht 发表于 2013-4-17 15:11 1.生活生产给水系统1.1给水水源    民用建筑给水基本以市政自来水为主,少数情况下需要自备水源。工 …不错,都是给排水设计,多学习,不管是什么类型的,都有自己的特点,即使以后转行,也是很有帮助的。
回复
版专攻
2013年04月23日 21:50:41
8楼
工业的偏重于满足工艺的要求,民用的偏重于满足民用保证居民和办公等生活给排水要求。其实是相通的,工业各个行业要满足各个行业的给排水规范和工艺的要求。
回复
waterdn
2013年04月24日 08:40:13
9楼
我做过民用,目前在工业院。。说说两者的区别吧。
民用院:主要从事住宅,办公楼等建筑的设计,相对工业给排水来说设计工作量大(大型的喷淋系统),但是系统比较单一,做过一类高层后,别的项目基本上也得心应手了。但是碰上游泳池、体育馆、多功能馆这种的话还是要根据不同的建筑做相应的消防设计,给水和排水设计基本上差不多,楼层高的话最多多分几个区。
工业院:工业院以各种工业建筑,以多层或单层厂房为主,工业给排水的配水需根据工艺要求设计,工业给排水的给水和排水比民用还简单,但是消防比较复杂,特别是甲乙类厂房、仓库,油罐区等,喷淋可能到严重危险级或仓库危险级,有些需做泡沫、雨淋或气体灭火设备等。工业给排水对图纸的质量要求也比较高,泵房一般都画双管线,室外总图可比市政院出的图。
总的来说都是给排水设计,转行只是开始有点不适应,做过几个项目后上手应该还是比较快的
回复
青春37度
2013年04月24日 21:01:31
10楼
canyue55 发表于 2013-4-24 08:40 我做过民用,目前在工业院。。说说两者的区别吧。 民用院:主要从事住宅,办公楼等建筑的设计,相对工 …现在做的也是工业项目,总感觉工业项目比较单一,不过刚做,接着学习嘛,没做过高层民用,听到你们介绍,还是能明白点的,谢了啊
回复
青春37度
2013年04月24日 21:02:09
11楼
nlp125 发表于 2013-4-23 21:50 工业的偏重于满足工艺的要求,民用的偏重于满足民用保证居民和办公等生活给排水要求。其实是相通的,工业各 …两者的规范基本上是一样的吧?
回复
waterdn
2013年04月25日 08:15:49
12楼
mobeixingdong 发表于 2013-4-24 21:02 两者的规范基本上是一样的吧?建给规范通用,民用的高规工业一般不用,工业还有石化规,石油库,泡沫,气体等规范民用也很少用
回复

相关推荐

APP内打开