消防泵直接从市政给水管网吸水,需要设置倒流防止器吗
在水一方oo
2013年03月27日 16:00:12
只看楼主

《建筑设计防火规范》8.4.2 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;《建筑给水排水设计规范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。此条的说明 3.2.3A 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。

《建筑设计防火规范》8.4.2 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
《建筑给水排水设计规范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。
此条的说明 3.2.3A 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接( 即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。

消防直接吸水是如何防止水质污染的,需要设置倒流防止器吗,如果设置似乎跟《建规》有些冲突,大家觉得是怎样的
云飘飘
2014年07月31日 07:16:58
12楼
肯定需要设置倒流防止器,以免污染市政自来水。
回复
he2014
2014年08月15日 17:55:46
13楼
学习了:Dsdfds
回复
hxlhyf
2014年08月20日 12:19:55
14楼
学习了。多谢
回复
huangzhimin
2014年08月22日 14:33:05
15楼
nlp125 发表于 2013-3-28 09:18 强条:3. 2. 5 从给水饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器:1 …地板回复为正解。
回复
版专攻
2014年08月22日 14:51:41
16楼
按照新的消规,应该是在水泵的出水管上而非吸水管上设置倒流防止器
回复
lg2027
2014年08月30日 16:39:16
17楼
必须设置防污染措施
回复

相关推荐

APP内打开