全热回收机组热水泵选型方面问题
zx1wangqingxin
2013年03月02日 14:01:34
来自于中央空调
只看楼主

主机为全热回收机组 流程为压缩机-热水板换-四通阀-冷凝器-节流阀-蒸发器 工程上热水板换外接闭式膨胀水箱 承压力很大 自来水补水阀常开 即水箱压力为0.2MPa 进出水口距离0.8米 机组铭牌标的热水测水流量为7立方米/小时 热水泵如何选型? 此时扬程为多少? 现在按7米扬程选的泵 为什么不能满足水流量? 请高手指教与讨论 谢谢

主机为全热回收机组 流程为压缩机-热水板换-四通阀-冷凝器-节流阀-蒸发器 工程上热水板换外接闭式膨胀水箱 承压力很大 自来水补水阀常开 即水箱压力为0.2MPa 进出水口距离0.8米 机组铭牌标的热水测水流量为7立方米/小时 热水泵如何选型? 此时扬程为多少? 现在按7米扬程选的泵 为什么不能满足水流量? 请高手指教与讨论 谢谢
chachababy
2013年03月04日 09:47:11
2楼
7m肯定小了,一个小机组热回收的冷凝器压损在也4m左右,板换算3m,之间管路阀门算4m这就是11m了,阻力大了流量肯定小了,就很容易高压报警
回复
zx1wangqingxin
2013年03月04日 21:14:10
3楼
chachababy 发表于 2013-3-4 09:47 7m肯定小了,一个小机组热回收的冷凝器压损在也4m左右,板换算3m,之间管路阀门算4m这就是11m了,阻力大了流 …谢谢 水箱是承压的 常压0.2Mpa 这对系统阻力有影响吗? 对扬程有影响吗?
回复
chachababy
2013年03月05日 10:41:43
4楼
如果是闭式的是没有影响的,水箱的压力对扬程没有影响,只是对水泵的吸程有影响,2公斤没有问题的
回复
zx1wangqingxin
2013年05月16日 20:57:29
5楼
chachababy 发表于 2013-3-5 10:41 如果是闭式的是没有影响的,水箱的压力对扬程没有影响,只是对水泵的吸程有影响,2公斤没有问题的吸程是什么概念 泵名牌上有这个参数吗?
回复
chachababy
2013年05月17日 08:04:16
6楼
zx1wangqingxin 发表于 2013-5-16 20:57 吸程是什么概念 泵名牌上有这个参数吗?水泵上有汽蚀余量,吸程近似等于大气压减去汽蚀余量和这段管路的沿程损失,大约就在2、3m
回复

相关推荐

APP内打开