请问高层建筑冷水给水怎样分区?
she97008
she97008 Lv.3
2007年08月30日 22:16:35
只看楼主

另怎样保证冷水和热水的水压平衡?我现在在做一个五星级酒店,高十五层,高度75.6米,请问怎样分区呢?

另怎样保证冷水和热水的水压平衡?
我现在在做一个五星级酒店,高十五层,高度75.6米,请问怎样分区呢?
she97008
2007年08月31日 09:56:18
2楼
请不要做广告!
回复
best0074
2007年09月04日 18:03:40
3楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
3.3.5高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:
1.各分区最低卫生器具配水点的净水压不易大于0.45MPa,特殊情况不能大于0.55MPa。
条文说明中有阐述:竖向分区的最大水压决不是卫生器具正常使用的最佳水压,最佳使用水压宜为0.20~0.30MPa。
因此分区时,以30m一个分区比较好。
酒店一般下面几层为大堂和一些公共区域,可根据当地的实际情况采用市政直供或为减压供水的最低区。上面客房部份一分为二,分别为中区和高区。
热水供应有很多种形式,保证冷热水压平衡的方法也比较多。我觉得重要的在于供水方式的一致性,均为上行下给或下行上给。屋顶冷热水水箱平衡。循环泵的选用。可以在网上下载部分图纸看看,很难讲清楚,呵呵。。。技术措施上也有很多种方法,根据实际情况选用。:)