最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。 问题1、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“

最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置 500 》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。



问题1、见本书第519.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?



见本书6611.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”

问题2、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?



见本书15320.20 中“在厨房装了30mA RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mARCD



问题3100mARCD能保护人身安全吗?



问题4、见本书165页 表22.4 PE( PEN)的最小截面积 这句话是不是写错了??


还有其他问题我在其他的帖子上再写。。这里就不多写了。。

免费打赏
jkhzy
2012年12月26日 12:17:02
22楼
学习学习了,但没有好的答案啊
回复
北方郎
2012年12月26日 16:31:20
24楼
最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的问题1、见本书第51页 9.3 中在计算IT系统第一次接地故障的故障电流Id时出现的公式“Id=2πfUC”中这个C怎么得到?
回答:王老这是理论分析方便,实际情况中供电线路复杂,敷设方式多样,此电容值难以确定。实际设计中可依据《工业与民用配电设计手册》第三版P152页单相接地电容电流的计算。


见本书66页 11.14中“只有三次及其奇数倍谐波电流才使中性电流增大,偶次谐波电流并不增大中性线电流”

问题2、那么偶次谐波增大那个线的电流?为什么?
回答:通过分析,3N次谐波都会叠加在中性线上,王老只说3(2N¬+1)次谐波会叠加在中性线上。见附图。其他偶次谐波不叠加在中性线上,只会增加相线电流。分析仅供参考,我对谐波没有研究。


见本书153页 20.20 中“在厨房装了30mA 的RCD,由于漏电电流过大,导致开关经常跳闸,如果在不能增加配电回路数的时候,王老师建议换成100mA的RCD”



问题3、100mA的RCD能保护人身安全吗?
回答:王老在20.20条后面说了,50 mA 、100mA不能保证绝对安全;可在厨房内做局部等电位联接或不接地局部等电位联接,进一步降低预期接触电压到交流50V以下,以保证安全。


问题4、见本书165页 表22.4 “PE( PEN)的最小截面积”这句话是不是写错了?
回答:我认为说法不准确,PEN为带电导体,截面积受3N次谐波影响,可能大于相线;此处应特指PE线。中性导体选用见GB50054-2011 3.2.7~3.2.11,保护导体选用见3.2.14.

[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2012-12-26 16:45 编辑 ]
回复
hejunjie2000
2012年12月26日 16:36:49
25楼
路过,,,我也来好好学习一下

回复
北方郎
2012年12月26日 16:44:25
26楼
王老说《建筑物电气装置600问》快要跟大家见面了,相当期待哇!
回复
lh10kv
2012年12月27日 00:59:06
27楼
关于RCD的问题,建议参考王老师另外一本书《低压电气装置的设计安装和检验》(P165),我的理解是:当厨房之类的场所因环境潮湿,用电功率较大,导致RCD误动时,不要拆除RCD,如果不能增加配电回路(减少漏电电流),才建议换大到100mA的RCD。因为RCD的主要作用是防止间接电击和接地电弧火灾,100mA能有效防范这类电气事故。当然,楼主的疑问是按触电防范的要求是30mA,没错,但这是针对手提用电设备,通常的厨房用电设备少有手提式的,所以降低为100mA,属于放宽正常泄露电流的措施,估计是宁可保护降低一点,也比没有要好的考虑。个人见解,不知对不对,欢迎讨论。
回复
fitman
2012年12月27日 10:03:59
28楼
24楼的谐波图画得很清楚,明显看到6次谐波与3次一样,也是三相同步的,因此会反映到中性线上。
回复
ssqqugamd
2012年12月27日 10:19:38
29楼

人触电致死根本原因是流过心脏的电流,10毫安就能使心脏神经麻痹,10分钟以上的心脏神经麻痹就可以使心脏不能自动波动致人死亡。人体的接触电阻波动很大,所以接触电压能使人致死也不是个常数,基本和大概是在36伏致12伏之间。为就是为什么安全电压 设在12、36伏的根本原因,潮湿环境人的接触电阻小,所以12伏电压为安全电压。其它情况36伏为安全电压。
回复
yaoguizhong213
2012年12月27日 10:28:13
30楼
说的好,简单明了。不过需要有一些电气基础。有的人连正序、负序、零序也不明白的,就去看看电工基础。
回复
yaoguizhong213
2012年12月27日 10:34:24
31楼
这个图不错,不过是分频的,要是有倍频就更好了。一般高次谐波是指倍频。
回复
guzhuyinlong
2012年12月27日 10:54:07
32楼
可以通过降低接触电压的方式来减小流过人体的电流!!比如等电位联结!!!