请教关于楼梯间及前室余压控制的问题
cyz_01
cyz_01 Lv.3
2012年12月12日 16:03:54
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位老师,关于楼梯间及前室余压控制的问题,就是具体采用什么样的措施,既能很好的调整余压值在规范规定的范围之内,而且系统又简便实用,经济。谢谢楼下的给为指教。

请教各位老师,关于楼梯间及前室余压控制的问题,就是具体采用什么样的措施,既能很好的调整余压值在规范规定的范围之内,而且系统又简便实用,经济。谢谢楼下的给为指教。
cyz_01
2012年12月12日 16:04:52
2楼
知道的,有经验的老师不要藏着啊
回复
zhaobingge
2012年12月25日 11:16:19
3楼
你知道有个东西叫余压阀么
回复
lylliu123
2013年02月02日 15:00:15
4楼
可以去看看图集。
回复
刘川川
2013年02月05日 12:06:59
5楼
本帖最后由 kevinliuchuan 于 2013-2-5 12:08 编辑

在前室和楼梯间之间加余压阀就可以了,自动调节压差的。前提是你选用的风机风压要够沿程和局部阻力损失。
回复
irozoe
2013年02月17日 13:53:03
6楼
在前室和楼梯间之间加余压阀,自动调节压差
回复
shenlang8
2018年10月18日 18:07:03
7楼
采用智能型余压控制系统就可以,如下:

一、系统概述概述:

根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟措施。机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。

因此SL-A系列余压监控系统可解决此问题,当余压超标时,通过余压监控系统控制打开设置在加压送风旁路上的泄压阀,使现场余压降低,当余压恢复到设定的复位值,余压监控系统控制关闭泄压阀,使现场余压保持在要求范围之内。

SL-A系列余压监控系统广泛应用于写字楼、高层建筑、商场、酒店、医院、住宅等楼宇,具有疏散走道的建筑均可使用。


二、SL-A型正压送风余压监控系统

系统组成:

SL-A型正压送风余压监控系统由:SL-A-00余压监控主机、SL-A-10余压控制器、SL-A-20余压监测模块和SL-A-30泄压阀控制模块组成。(见系统图)智能建筑余压监控系统_江苏燊朗.jpg


系统工作原理:

通过安装于各楼层前室或者楼梯的SL-A-20余压监测模块对现场余压进行检测,实时向SL-A-10余压控制器传送现场余压值;SL-A-10余压控制器分析判断接收到的余压值。有超标余压值,发出声光报警并对相应的SL-A-30旁路泄压阀控制单元发出控制信号,控制打开泄压阀并能自动复位。SL-A-00余压监控主机接收所有SL-A-10余压控制器数据信息集中显示,并能接受消防报警主机的消防加压风机启动信号并根据信号控制相应的SL-A-10余压控制器。

回复

相关推荐

APP内打开