螺杆式压缩机的维修与操作
tongdagp
tongdagp Lv.3
2012年12月10日 10:04:46
只看楼主

一节;螺杆式制冷压缩机的操作 第一次开机及停机,开机前联轴器必须重新找正,必须首先检查压缩机各部位及元件的工作情况。 检查项目如下 1、合上电源开关将选择开关选为手动位置2、按报警按钮警铃响,按消音按钮报警消除3、按电加热按钮,指示灯亮,确认电加热工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭4、按水泵启动按钮,水泵启动指示灯亮,按水泵停止按钮水泵停止、指示灯灭5、按油泵启动按钮,油泵指示灯亮,油泵运转并且旋转正确,将油压差调在0.4-0.6MPa

一节;螺杆式制冷压缩机的操作
第一次开机及停机,开机前联轴器必须重新找正,必须首先检查压缩机各部位及元件的工作情况。
检查项目如下
1、合上电源开关将选择开关选为手动位置
2、按报警按钮警铃响,按消音按钮报警消除
3、按电加热按钮,指示灯亮,确认电加热工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭
4、按水泵启动按钮,水泵启动指示灯亮,按水泵停止按钮水泵停止、指示灯灭
5、按油泵启动按钮,油泵指示灯亮,油泵运转并且旋转正确,将油压差调在0.4-0.6MPa
6、拨动四通阀或增减载按钮,检查滑阀及能量指示装置是否工作正常,最后能及指示在0位
7、检查各自动安全保护继电器程序的设定
排气压力高保护;排气压力小于1.57MPa,喷油温度高保护;喷油油度小于65摄氏度,油压差保护
;油压差大于0.1MPa,精滤器前后差压高保护;压差小于0.1MPa,吸气压力低保护;根据实际工况设定,
对上述项目检查之后可开机
开机步骤如下
1、选择开关为手动开机
2、打开压缩机排气截止阀
3、将压缩机卸载至0位即百分之十的负荷位置,
4、启动冷却水泵及冷冻水泵想冷凝器、油冷却器及蒸发器供水
5、启动油泵
6、油泵启动三十秒后油压和排气压力达到0.4-0.6MPa按压缩机起动按钮压缩机启动,同时旁通电磁阀A
也自动打开,电机正常运转后A阀自动关闭
7、观察吸气压力表,逐步开启吸气截止阀并手动增载,注意吸气压力不要过低,压缩机进入正常运转后,
调整优雅调节阀,使油压差为0.15-0.3MPa
8、检查设备各部位的压力,检查运行部件的温度是否正常,如有不正常情况、应立即停机检查

9、初次运转时间不宜过长半小时左右可以停机,停机顺序为卸载,停主机,关闭吸气截止阀,停油泵,听水泵,
完成第一次开机过程,按主机停止按钮时旁通电磁阀B自动打开停机后B阀自动关闭
第二节 正常开机及停机
正常开机过程如下
1、选择手动开机,与第一次开机过程相同
2、选择自动开机;打开压缩机排气截止阀,启动冷却水泵及冷冻水泵,按压缩机起动按钮,这是油泵自动投入运转,
滑阀自动退回0位,油压差建立起来之后,延时十五秒左右主电机自动启动,同时旁通电磁阀A自动打开,电机正常运转后,
A阀自动关闭,在主电机开始启动时,应同时缓慢打开吸气截止阀,否则过高的真空将增大机器的震动和噪音,压缩机将自动增载至百分之百,进入正常工作状态,并根据压力设定值或载冷剂温度设定值自动调整载荷位置,正常停机过程如下;手动停机,与第一次开机的停机过程相同,选择开关在自动位置,按压缩机停止按钮滑阀自动退回0位,主电机自动停止同时旁通电磁阀B自动打开,油泵延时自动停止,停机后B阀自动关闭,关闭吸气截止阀,如长期停机,排气截止阀亦应关闭,关闭水泵电源及压缩机电源开关,
3、运行中的注意事项
压缩机运行中应注意观察吸排气压力、吸排气温度、油压和油温、并定时记录要求仪表是准确的,压缩机运转过程中由于某项安全保护动作自动停车,一定要查明故障原因方可在开机,决不允许通过改变他们的设定值或屏蔽故障的方法再次开机,突然停电造成主机停机时,由于旁听电磁阀B不能开启压缩机可能出现倒转现象,这时应迅速关闭稀奇截止阀减轻倒转,如果在气温较低的季节长期停机,应将系统中的水全部放掉避免冻坏设备,如果在气温较低的季节开机,先开启油泵,按电机旋转方向盘动联轴器,使油在压缩机内循环充分润滑,这个过程一定要在手动开机方式下进行,如果是氟利昂制冷剂,开机前要先开油加热器加热润滑油,油温要保证在26摄氏度以上,机组长期停机应每隔十天左右开启一次油泵,保证压缩机内各部位都有润滑油,每次油泵开动十分钟即可,每两到三个月开动一次压缩机每次一小时,以保证压缩机部件不会粘在一起,每次开机前,最好盘动压缩机几圈检查压缩机有无卡阻情况,并使润滑油均匀分布各部位
WWW.YSJDSJ.COM
lhq363585
2012年12月10日 19:12:51
2楼
不知道是什么牌子的,。。。。
回复

相关推荐

APP内打开