<专题讨论>高层建筑分区供暖热力站供热设备经济比较
zengtao6809
2007年07月13日 16:14:12
来自于采暖供热
只看楼主

概述:随着城市建设的发展,高、低层建筑采暖系统并网,不同供暖温度系统采暖并网的情况越来越多,传统一般采用换热器方式(间接连接系统),该方法是将热源经过高、低区各自的换热器后,再用各自的动力系统输送到各自所带建筑。该方法适用于蒸汽或高温水系统,缺点是初投资大,不节能。我公司研制开发的智能型采暖直联机组可节约投资25-50%,现以具体实例作一经济性比较。

概述:
随着城市建设的发展,高、低层建筑采暖系统并网,不同供暖温度系统采暖并网的情况越来越多,传统一般采用换热器方式(间接连接系统),该方法是将热源经过高、低区各自的换热器后,再用各自的动力系统输送到各自所带建筑。该方法适用于蒸汽或高温水系统,缺点是初投资大,不节能。我公司研制开发的智能型采暖直联机组可节约投资25-50%,现以具体实例作一经济性比较。
zengtao6809
2007年07月13日 16:15:57
2楼
具体实例:
高层住宅楼共24层,建筑面积3.5万平米;高层住宅楼采暖系统分高低两区,供热温度80/60℃;1-12层为低区,供热采用散热器,层高2.8米,高34米, 采暖面积1.75万平米;13-24层为高区,供热采用散热器, 高34米,采暖面积1.75万平米;高层住宅楼楼总高68米。高层住宅楼采暖系统接热力公司供热站,一次水温度110/70℃,采暖系统定压为0.36Mpa;高层住宅楼距热力公司供热站约500米。
回复
zengtao6809
2007年07月13日 16:23:40
3楼
方案一(采用换热机组):
1. 高区、低区分别采用两套换热机组给高层住宅楼供热。
2. 高区、低区分别采用两套管网给高层住宅楼供热。
回复
zengtao6809
2007年07月13日 16:24:26
4楼
方案二(采用高低区直联机组):
1. 采用一套热机组给高层住宅楼供热,并在高层住宅楼下设一套高低区直联机组。
2. 采用一套管网给高层住宅楼供热。
回复
zengtao6809
2007年07月13日 16:25:50
5楼
成本分析:
1.方案一
低区换热机组价格125000元
高区换热机组价格145000元
外网主管
DN100双向保温直埋管连土建费用,750元/米,1000米合计75万元。
方案价格总计:1020000元。


1.方案二
总换热机组价格160000元
高低区直联机组价格160000元
外网主管
DN150双向保温直埋管连土建费用,900元/米,500米合计45万元。
方案价格总计:770000元。
结论:方案二比方案一节约投资250000元,约25%。

注:如热力站为区域锅炉房,供水压力不能提高,供水温度为80/60℃,在供热范围内新上高层住宅,则采取换热机组方案不可行。高低区直联机组方案为首选。
回复
zengtao6809
2007年07月30日 18:15:03
6楼
没人看吗?自己顶一下!
回复
liudeqi
2007年08月01日 11:03:18
7楼
我支持你 你是设计院的吗,这样的项目是做的实例吗,效果怎么样
回复
zengtao6809
2007年08月01日 14:05:42
8楼
我是制造商,我们山西已有很多用户,但其他地方还没有.特来与大家讨论一下!
回复
lgd_wf
2008年05月27日 14:50:01
9楼
没有你的联系方式,怎么跟你联系啊!
做广告也有匿名的?
请留下你的的联系方式
回复
jiwenbo_jim
2008年05月28日 14:48:42
10楼
是山西一顺悟业么?
回复

相关推荐

APP内打开