地下室顶板厚250,有必要吗?
struct771
struct771 Lv.7
2012年10月24日 18:16:51
只看楼主

地下室顶板一般都有覆土,审图公司都以地下室防水要求,顶板需要250mm厚。而这个厚度不管板跨多少覆土多厚,一律250厚。对有嵌固端要求的结构板,或者一般3~5米板跨度,180厚度已满足结构要求。如果加到250厚,楼板自重已成为一个负担,经济性体现不出来。对于地下室防水,难道都是依靠结构板做防水,顶板面上没做防水层?对于地下室顶板,大家一般都用250厚吗?

地下室顶板一般都有覆土,审图公司都以地下室防水要求,顶板需要250mm厚。而这个厚度不管板跨多少覆土多厚,一律250厚。
对有嵌固端要求的结构板,或者一般3~5米板跨度,180厚度已满足结构要求。如果加到250厚,楼板自重已成为一个负担,经济性体现不出来。对于地下室防水,难道都是依靠结构板做防水,顶板面上没做防水层?

对于地下室顶板,大家一般都用250厚吗?
o如梦无痕o
2012年10月24日 19:00:35
2楼
这个是地下防水规范要求 迎水面有防水要求的必须250厚
如果是有覆土的地下室顶板 一般都做大板了 不做次梁。这样既可以满足250厚的要求 也可以利用板的经济性
大板结构方便施工
回复
lzd575988
2012年10月26日 11:52:01
3楼
学习了!
回复
dante_win
2012年10月26日 12:49:38
4楼
做大板还少画好多次梁配筋呢 爽

sinoma.gwf:那主梁高度 穿洞 净高 容易搞得方案翻车

回复
无间道
2012年10月26日 14:01:53
5楼
沙发介绍的正确。这是防水规范的规定。但是这个规范也有一些不科学的地方,也就是你所说的单纯的要求厚度不能小于250,就是一个很不科学和严谨的规定,但是规范大家都要来执行,不能解释。
回复
weiping4808
2012年10月26日 14:10:50
6楼
埋在地下,有防水要求,就当防水板处理,所以要250厚。
回复
jianjianchengzhang
2012年10月26日 15:57:28
7楼
长学问了,在这谢谢大家,大家多做点指点,后生谢啦
回复
xxy666
2012年10月26日 16:42:58
8楼
如果说迎水面要求混凝土厚250,那即使一个小水池池壁也要求那么厚吗?
回复
hyp1962
2012年10月27日 13:38:50
9楼
对于地下防水规范的这条要求,各地掌握的尺度是有所不同的,对于侧墙、底板一般均要求必须满足250厚。对于有覆土的地下室顶板,一般认为当有可能存在长期有水时(如江浙沿海等地下水位很高的地区,要求必须满足250厚;而对于北方地区,当地下水位很低或者没有地下水时,对地下室顶板一般不要求必须满足250厚。
回复
linxiuxie
2012年10月27日 14:12:16
10楼
没必要吧 除非顶板是混凝土自防水 一般顶板上面 建筑都有防水做法 ----个人看法
回复
戴维斯
2012年10月27日 17:16:15
11楼
防水混凝土的确需要250厚,但是地下室顶板一般没有压力水,没有压力水就没有防渗的问题,所以个人认为地下室顶板不需要250厚。