【讨论】《福建省技术规定》中大跨度框架线刚度比
jianzhuxiehui
2012年10月15日 21:25:47
只看楼主

《福建省技术规定》中大跨度框架线刚度比不应小于1.1 那么一般框架是不是应该有个比值,比如0.5、0.8之类的呢? 其条文说明是:“由于梁跨度大,梁截面和梁跨中底筋较大,梁底筋全部伸入柱内,也形成了强梁。因此框架柱的截面和配筋也应满足强柱弱梁的设计概念。” 但我个人认为,目前都是软件进行计算,除非很个别之处手工复核一下,正常计算情况下,那么不管柱、梁线刚度比是1.1还是0.3,其强柱弱梁应由梁柱各自的抗弯刚度决定。只是线刚度比相对较大的柱子,达到同样抗弯刚度,所需要配置的钢筋多些而已。

《福建省技术规定》中大跨度框架线刚度比不应小于1.1

那么一般框架是不是应该有个比值,比如0.5、0.8之类的呢?

其条文说明是:“由于梁跨度大,梁截面和梁跨中底筋较大,梁底筋全部伸入柱内,也形成了强梁。因此框架柱的截面和配筋也应满足强柱弱梁的设计概念。”

但我个人认为,目前都是软件进行计算,除非很个别之处手工复核一下,正常计算情况下,那么不管柱、梁线刚度比是1.1还是0.3,其强柱弱梁应由梁柱各自的抗弯刚度决定。只是线刚度比相对较大的柱子,达到同样抗弯刚度,所需要配置的钢筋多些而已。

另外,大跨度框架的下部筋伸入柱内的情况,如果软件没有考虑,不管线刚度比是多少,这部分强梁也没有考虑,仍按不考虑下部筋的情况计算抗弯承载力。如果软件已经考虑了,设这个刚度比好像就没什么意义了。

请高手解读一下这条规定。
免费打赏
x1xqq
2012年10月16日 10:03:40
2楼
梁端、柱端的弯矩是按线刚度比分配的。强柱不仅是说其自身强度要强,也要在实际受力上让其承担,不然强柱的实际意义就不大了。这是我的理解,与条文说明有点不一样。
回复
nvslch
2012年10月16日 10:50:44
3楼

首先,强柱弱梁是指承载能力比,而不是刚度关系比。
而且合理的梁柱线刚度可以更容易的实现强柱弱梁;
框架梁刚度越大才能在柱中出现反弯点。
刚度或线刚度都是内力分析中的应用,承载力是临近破坏时极限状态下的应用,是两个层面。

再者,软件实现规范是有缺陷的。规范都是理论性更强,软件则避免不了的做一些简化来使其具有可操作性。如果在结构的具体设计中,输入一张效果图电脑就出结构施工图了,还用设计者干嘛?很多问题是在结构布置、构件截面选择上出现的,不要希望靠软件的处理来解决体系问题。
回复
jianzhuxiehui
2012年10月16日 12:04:49
4楼
我的主要意思是,福建的这个线刚度比规定是否必要,如果必要,一般跨度比如6-9m,是否也要遵循,只是刚度比上打个折,不一定是1.1,可以是0.8或者0.6之类的。

抢注弱梁肯定是指的抗弯承载力,那么这个线刚度比是否有必要,反正最后计算结果都是按抗弯承载力控制,不管是否控制线刚度比都是这样。只是线刚度比大的,相对柱截面的,配筋小而已,不能从根本上解决梁下部钢筋伸入柱内引起的强梁问题,要解决这个问题,只有在计算柱的抗弯刚度上考虑梁的下部钢筋,也和线刚度比的直接关系不大。

另外即使考虑了线刚度比,那么楼板翼缘的刚度放大作用也会严重降低这个刚度比。
回复
zxwab_cn
2012年10月18日 11:14:00
5楼
我觉得这个条文针对的应该是低层的框架结构,由轴压比控制的柱截面往往与强柱弱梁的概念设计相距甚远。至于非大跨度结构中有无必要设置线刚度比的规定,应该说一般框架结构中的强柱弱梁可以通过调整承载力实现。
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月21日 20:45:19
6楼
福建商人非常精明,要求也是千奇百怪,然后福建的项目非常难做,所以福建有很多好东西被总结出来了。福建的地方规范水平,非常之高
回复
梦回唐朝
2012年10月22日 02:07:28
7楼
在结构力学里,梁柱线刚度比大于4认为是完全框架作用,但是实际中这是不可能的事情。

福建省的这个规定,是处于抗震的考虑,因为对于大跨度的梁柱结构来讲,如果要达到大跨度,梁截面高度一定会非常高的,但是如果考虑抗震后,弯矩转移到梁中,这个时候抗侧力结构主体将转变为排架结构,这个时候如果柱很薄弱的话,会造成塑性铰点不会发生在梁端,而是发生在柱端,所以造成竖向构件变成可变结构,所以对于大跨度结构必须保证柱线刚度比一定要大于梁,至于大于多少,这个量的概念就是地方规定了。

这条规定明显是针对大跨度楼盖体系的!
回复
jianzhuxiehui
2012年10月22日 08:48:26
8楼
楼上看来理解更深入。

不过,如何操作呢?
多大跨度算大跨度呢?接近于大跨度的是否就不考虑了?一般跨度的如何考虑?
柱线刚度小于梁就一定要先破坏?应该看抗弯承载力吧。

只要考虑线刚度比,不管大跨度,小跨度应该都差不多吧?为什么一定要大跨度

如果再考虑楼板翼缘,要达到这个目的,恐怕柱子不知道要多大了。如果不考虑,除非
用预制板,否则还是没有达到柱线刚度大于梁线刚度。

本人其实觉得这条规定不错,不过不太容易理解和执行。
回复
a272045701
2012年10月22日 22:34:10
9楼
好东西........多谢....好好学习
回复