照明开关和动力开关
小谢@dq
小谢@dq Lv.2
2004年08月17日 20:27:51
只看楼主

请问大家,低压短路器照明开关和动力开关能混用吗?我们前2天把一个40a的梅兰日兰的动力开关装在照明回路里,装的人说没问题,谁能给我答案呢?

请问大家,低压短路器照明开关和动力开关能混用吗?我们前2天把一个40a的梅兰日兰的动力开关装在照明回路里,装的人说没问题,谁能给我答案呢?

yukanlee
2004年08月17日 22:14:00
2楼
这有什么呀!实际中常有的事情。关键是与线路的保护配合。
回复
雨过天晴
2004年08月17日 23:10:00
3楼

但是照明开关分断能力低,就不能用到动力回路去了。

回复
sz520
2004年08月18日 09:24:00
4楼
各有各的用法,只要不违反规范的规定就行!
回复
专业电气人
2004年08月18日 11:44:00
5楼
动力开关有三相不平衡保护,用在照明回路可能会跳闸。
回复
zhazha1122
2004年08月21日 23:45:00
6楼

电流配合就行了呀

回复
s9
2004年08月22日 22:26:00
7楼
以下是引用sx在2004-8-18 11:44:00的发言:
动力开关有三相不平衡保护,用在照明回路可能会跳闸。

愿闻其详。

回复
poplhx
2004年08月23日 00:03:00
8楼

无非是动力开关的抗瞬间过电流的的能力强

照明中没有必要使用的,贵!!!

回复
westwindo
2004年08月23日 20:17:00
9楼
怎么不可以,关键是楼主没说清楚动力开关是配电开关还是末端保护