大家好。请教大家一个问题。钢结构能否用无节点板的连接?是否有相关规范规定?结构承受的荷载不大。两根工字钢梁一根高160mm,另一根高140mm。请问能否将矮的工字钢梁上翼缘割去一小段。然后将矮的工字钢梁伸到高的工字钢梁的腹板处,然后在矮的工字钢梁的腹板、下翼缘和高的工字钢梁的腹板之间用角焊缝焊接起来,以此作为受力的焊接?

大家好。请教大家一个问题。
钢结构能否用无节点板的连接?是否有相关规范规定?
结构承受的荷载不大。两根工字钢梁一根高160mm,另一根高140mm。请问能否将矮的工字钢梁上翼缘割去一小段。然后将矮的工字钢梁伸到高的工字钢梁的腹板处,然后在矮的工字钢梁的腹板、下翼缘和高的工字钢梁的腹板之间用角焊缝焊接起来,以此作为受力的焊接?
lxly1206
2012年09月24日 21:43:05
2楼
可以,钢次梁连接主梁有这种连接节点,看看节点图集。
回复
jiaonaixu
2012年09月26日 10:53:03
3楼
可以,但是适用于工程制作,现场安装比较困难
回复
jiaonaixu
2012年09月26日 10:54:19
4楼
工厂制作误写为工程制作了不好意思
回复
sage_2011
2012年09月27日 10:36:57
5楼
回复
屎太浓
2012年09月27日 11:20:52
6楼
可以的,不过很不好焊接哈!特别是腹板焊缝。
回复
小榕树
2012年09月28日 12:39:48
7楼
现场焊接焊缝质量无法保证;无节点板梁的定位也困难。
回复
土木工人
2012年09月29日 19:58:54
8楼
切肢焊,木有问题的
回复
miaotian001
2012年09月30日 18:21:33
9楼
可以做,计算一下焊缝的长度和高度。
回复
gangjintiegu2012
2012年10月01日 11:09:40
10楼
路过看看
回复
zjjx2010
2012年10月04日 09:23:35
11楼
受力不大是可以的,,