制冷系统为何高压用细管低压用粗管

killzx99楼主
1楼2007-04-0613:31
制冷系统
为何高压普遍用细管
低压用粗管啊
是不是如果条件允许情况下
都是粗管对降低延程阻力好
16
  • leihang 2楼
    请问楼上如果高压管也和低压管一样大的话那么是不是会造成高压高低压低啦?
    2007-4-6 23:15
  • killzx99 3楼
    就是要高压高低压低啊
    请正面回答
    有什么原因吗
    如果都用粗管是不是更好
    谢谢
    2007-4-9 14:01
  • killzx99 4楼
    有什么原因吗
    如果都用粗管是不是更好
    谢谢
    2007-4-10 11:08
  • killzx99 5楼
    有人知道吗
    2007-4-10 17:11
  • rczl 6楼
    所谓将气体进行了压缩,不光只是气体的压力提高了,流速快了,而且气体的相对比容也缩小了,所以压缩机的出口(高压)用的管径比进口(低压)要小;
    节流后的低压液体,在蒸发器里与热量较高的介质进行热交换,产生沸腾后相对比容增大,由于温度低,压力也低,流速慢,管径当然要比高压排气大。
    不知这样理解是否正确,请高手拍砖。
    2007-4-11 07:11
  • killzx99 7楼
    听起来有道理
    可还是不大明白
    你只解释了压机进出口
    那冷凝器出口为何用的细管
    膨胀出口为何用粗管
    还是挺乱的
    都用粗管岂不是延程压力将会少
    2007-4-11 09:40
  • killzx99 8楼
    具体来说
    我公司水循环冷却器
    压机出口是用Φ8管,冷凝器出口是Φ6电磁阀出口就是Φ10的了
    哪位高手能帮我解释一下
    2007-4-11 11:39
  • tourose@co163 9楼
    我想问一问,管径是怎么计算选型号的??
    谢谢!!!!!!!!!
    2007-4-11 20:56
  • rczl 10楼
    以下是引用killzx99在2007-04-11 09:40:07.0发表的内容:
    听起来有道理
    可还是不大明白
    你只解释了压机进出口
    那冷凝器出口为何用的细管
    膨胀出口为何用粗管
    还是挺乱的
    都用粗管岂不是延程压力将会少
    从压缩机的出口开始,直到膨胀阀的进口,包括冷凝器在内,都是属于高压端,管径当然就和压缩机的排气管径一样了啊。
    从膨胀阀的出口开始,直到压缩机的吸气口,包括蒸发器在内,都是属于低压端,管径自然也和压缩机的吸气管径一样。
    2007-4-12 09:20