全面学习水暖电安装预算
helige
helige Lv.5
2012年09月19日 11:45:50
只看楼主

第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。

第一章 管道施工图识读
1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。
4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。
5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。
6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8. 暖气片中应与窗同轴。
9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
更多资料信息详见附件
aa1726e228df1af6d81a.rar
62.1 KB
立即下载
zhhdd186
2013年04月16日 13:11:51
2楼
感谢的感,感谢的谢
回复
abc1991ok
2013年04月19日 17:54:31
3楼
感谢楼主分享!学习了:handshake
回复
utopiabox
2013年04月27日 10:33:26
4楼
收下学习~~
回复
xingkong636
2013年04月27日 19:34:14
5楼
感谢楼主分享!学习了
回复
zhangyumeng1984
2013年05月05日 17:20:42
6楼
学习了,感谢楼主分享!
回复
co1427213619007
2015年05月18日 23:15:04
7楼
很不错的学习资料
回复
jing5438
2015年05月22日 11:15:43
8楼
学习啦。。。。
回复
zaizaigege
2015年05月25日 15:07:46
9楼
感谢楼主分享!学习了
回复
zcj183
2015年05月26日 17:16:04
10楼
先下载来看看!
回复

相关推荐

APP内打开