中央空调系统变频节能简介
cwli1688
cwli1688 Lv.2
2007年02月08日 10:51:01
只看楼主

中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。一、中央空调节能最佳方法由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。


一、中央空调节能最佳方法
由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。
该调节方式缺点集中表现为如下几点:
设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。
电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。
温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。
中央空调采用变频器后有如下优点:
变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。
调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完
成,可减少或取消挡板、阀门。
系统耗电大大下降,噪声减小。
若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。
系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。

二、供水系统变频节能改造
无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

1、 冷却水泵变频控制
中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷工作设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩机组,此时空调的冷凝系统所需要的冷却量也相应地减小,这时就可以通过变频调速器来调节冷却水泵的转速,降低冷却水的循环速度及流量,使冷却水的冷负荷被冷凝系统充分利用,从而达到节能目的。从我公司对中央空调的变频节能改造得出以下的数据,其冷却水泵、冷温水泵在低流量运行时,可以大幅度节省电力,尤其针对直燃机冷却水流量曲线的特点,采用变频控制,意义更大,测试数据为例:
当制冷量75%时,机组所需冷却水流量34%,水泵电耗约20%;
当制冷量50%时,机组所需冷却水流量22%,水泵电耗约15%。
2、 冷温水泵变频控制
中央空调的冷媒水泵的功率是根据空调满负荷工作设计的,当宾馆、酒店、大厦需要的冷量或热量没有达到空调的满负荷,这时就可以通过变频器调速器来调节冷媒水泵的转速,降低冷媒水的循环速度,使冷量和热量得到充分利用,从而达到节能目的。如果制冷、采暖共用一台水泵,则冬季水泵流量只需50%,自然可大大节省电力;即使是冬夏分泵运行,也可在低负荷季节适当降低流量,如90%流量时,电耗约75%。
3、 冷却塔风机变频控制
风机功率一般都较小,节电不如水泵明显。但风机采取变频控制能极大地有助于冷却水恒温,这对于机组制冷恒温极为关键;且能使机组溶液循环稳定,获得最大限度的节省燃料。冷却塔风扇低转速运行还能大幅度减少漂水,节省水源、延缓水质劣化、减少水雾对周围的影响。
4、 采用变频器的其他益处
由于变频器的启动、停止过程是渐强、渐弱式,能消除电机启动对电网的冲击。并可避免电机因过载而引起的故障。
由于电机经常处于低负荷运行,能大幅度延长电机及水泵、风机的寿命,同时因没有启动、停止的冲击,加上流量的减少,管路承压及所受冲击力减小,故对管道、阀门、末端设备也起到了保护作用。另一方面,设备噪音、震动均减小,保护了环境。
5、 中央空调机组外变频器的控制方式
根据冷却水出/入口的温度改变水泵转速,调整流量;
根据冷却水入口温度改变冷却塔风机转速,调整水温;
根据冷温水出/入口的温差改变水泵转速,调整流量;
根据冷却水出水的温度改变水泵转速,调整流量;
根据冷媒水的回水温度改变水泵转速,调节税流量;

三、中央空调末端设备—变风量机组变频控制
变风量机组也是中央空调系统重要的组成部分,其性能指标(风量、冷量、噪音、用电量)的优劣,除了变风量机组本身的性能外,更重要的还取决于控制的模式、控制器的性能、品质。
随着中央空调的不断普及,变风量机组调节控制器已经经历了三个发展阶段:
第一阶段:风阀调节。能起到调节风量的作用,但电能量消耗大、噪音大。
第二阶段:可控硅调压调速。能起到调节风量、冷量、节能的作用,对变风量机组的噪音有一定的改良作用,其缺点是体积大、可靠性稳定性低、故障率高。
第三阶段:变频调节。能最大限度的满足变风量机组对风量、冷量、噪音的调节要求,节能效果更明显,体积小,可靠性稳定性高。
目前,变频控制器以其特有的优势,正被中央空调业内人士所青睐。

cwli1688
2008年05月10日 11:42:07
2楼
非常实用
回复
changhongjh
2008年05月10日 15:47:55
3楼
、 冷却水泵变频控制
2009年03月19日 21:16:15
4楼
本公司生产的水系统中央空调节能控制系统为国际首创的标准化控制系统。它具有选型简单,只需知道水泵功率和数量就可以按表选型。使用了本系统后水系统的机组就可替代变频多联机系统。泵组节能效率一般在50%-70%。
本系统的优点在于改变了传统水系统中央空调的不可控制性,可以完全按照负荷变化对系统进行线性控制。当空调负荷变化时,系统采集一组数据进行运算。运算后数据传递给有我公司研发的核心部件专家控制系统进行判断。判断后信号传递给有关执行部件。使整个中央空调系统完全按照高效精细化运转。完全改变了传统中央空调的粗犷运转方式。
本产品所有部件采用国际品牌,设计使用寿命在20年以上,一般投入后240天即可回收使用成本。节能效果非常显著。
系统的扩展能力非常强,末端的扩展对主机没有任何影响。
采用专家系统软件,可以自动调整和学习整个系统工作状态,使其调整到最佳工作状况。
冬季夏季自动转换,完全可以无人职守自动运行。
水泵无需使用专用变频水泵。
水泵无需冷热泵分离。



选型依据
本选型手册使用方法非常方便,采用模块式设计。只要知道水泵功率大小和数量。就可根据表格迅速查到相应设备。
例:某宾馆采用2台7.5KW水泵作为冷冻水循环。按相应的表格查找就可以知道采用一台型号为YX-LDS-4-7.5KW的系统控制设备就可完成。
如果系统中有冷却塔系统,比如冷却塔采用2台7.5KW的水泵作为冷却泵,我们按表格查找就知道采用YX-LQS-4-7.5KW即可。风机系统采用3台2.2KW的电机,由此可查出风机可用YX-LQT-4-2.2KW的设备即可.
基本上由以上系统就可以完全满足要求。主机开机时给水泵的信号连接到这几台系统上就可以实现自动调整了。
如果用户要求较高,需要以上系统和制冷主机联机控制,那就需要加装一套主控屏系统,按选型依据看一共分8个型号。只要按相应系统配相应的型号即可。以后所有的设置和开关机功能就可以在主控屏上实现了。


配置中经常遇到的几个问题。
1、如果我配置的系统中一台水泵功率为7.5KW、另外一台为5.5KW功率。该怎么配置节能控制系统?贵公司生产的控制系统标准为4路输出。接线应该怎么接?
答:如果遇到系统中水泵功率大小不一,只要按最大功率选择设备就可以了。建议用了本系统后就没有必要大小泵了,这样的情况一般在旧项目中遇到的较多。如果遇到小于4台水泵,只要随便接其中两路就可以了。
2、如果我想单独配置一台冷却塔控制系统是否可以?
答:我公司生产的产品是模块化的产品,都可以单独购买然后组合。分冷冻水控制系统、冷却水泵控制系统、冷却塔风机控制系统、主机联动逻辑系统。用户可根据自身要求进行选配。每个系统都可以单独运行也可联机运行。
3、在传统的设计当中,由于夏季和冬季的需要的流量差异很大,一般在设计的时候都采用两套泵组的习惯,即夏季用大的泵组,冬季用小的泵组。如果用了节能系统后是否还需要这样设计。
答:不用再设计两套泵组,只需要设计一套满足夏季用泵组就可以了。冬季系统会自动调整流量,以实现节能。而且在泵组上也可以实现投资节省。
4、如果系统很大,制冷的地方比较分散,系统怎么配置。
答:如果系统比较大,建议在远端设计中继站,中继站会根据远端的情况自动进行流量调整。
回复
zhyabb
2009年03月20日 10:15:11
5楼
真是太感谢你了!不知道说什么才好!:time: :time:
回复
fana811011
2009年06月19日 13:29:52
6楼
好人一生平安!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
denglin860121
2009年06月19日 16:31:43
7楼
非常谢谢!!!!!!正寻找呢
回复
mongdefang
2009年11月01日 23:30:35
8楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开