关于砌体结构--局部受压刚性垫块的疑问
tanghl0616
tanghl0616 Lv.7
2012年08月24日 21:43:22
只看楼主

各位高手,砌体规范5.2.5中,关于梁端设有刚性垫块时,是否无论什么梁(不管刚度如何),其支撑有效长度a0均按式(5.2.5-4)计算,还是刚度很大的梁如深梁无需按此式计算,垫块按轴心受压计算呢? 兰定筠2012版实战训练第二套31题,刚性垫块上的两个力是否重合? 谢谢!

各位高手,砌体规范5.2.5中,关于梁端设有刚性垫块时,是否无论什么梁(不管刚度如何),其支撑有效长度a0均按式(5.2.5-4)计算,还是刚度很大的梁如深梁无需按此式计算,垫块按轴心受压计算呢?
兰定筠2012版实战训练第二套31题,刚性垫块上的两个力是否重合?

谢谢!
天地不言
2012年08月28日 22:23:39
2楼
ao=10⺁hc/f,其中的hc不是考虑了梁的高度,再说规范有ao≤a的限制,估计应该可以吧。
楼主思考的很深刻。
回复
litezeung2011
2013年11月09日 21:49:35
3楼
如果按楼上所说,那道题的答案就有问题了。同2013版第31题
回复
mmxiuer
2018年10月17日 16:54:58
4楼
你好,我想问一下验算刚性垫块下砌体局部受压时的承载力影响系数,根据e/h查表中的h是取该方向墙的厚度还是垫块的尺寸ab(垫块宽度小于墙)
回复
屎太浓
2018年10月18日 09:24:56
5楼
砌体规范小点很多,有的地方没有说明清楚。
回复