想请教冷库冷风机选型问题
sinkywu
sinkywu Lv.2
2012年08月22日 08:46:48
来自于制冷技术
只看楼主

今天刚发现这个论坛,之前根据网上资料:每立方米负荷按W0=75W/m³计算。 1、若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

今天刚发现这个论坛,之前根据网上资料:每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
1、若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
算出来的冷风机型号总是和我们领导算出来不一样,要么小一号,要么大一号,不知道怎么回事,希望哪位前辈可以指点迷津啊~~~~
诺尔制冷
2012年08月22日 10:56:57
2楼
你所说的上网资料也是个别单位的经验数据。
回复
sinkywu
2012年08月22日 11:33:07
3楼
哦,原来这样,那有没有精确些的计算公式呀,不需要用到很多系数什么的?能满足一般配置就好了
回复
sinkywu
2012年08月22日 11:35:05
4楼
之前我们领导只跟我讲风机选好,机组在风机的基础上*1.2就好了,我们领导也是前几年才转行做冷库的,而且老不在,也没人问啊~·~~~
回复
诺尔制冷
2012年08月22日 15:16:47
5楼
机组的1.2选择风机的原则?那么机组如果没选对呢?不是错上加错?
回复
shyf08
2012年08月22日 16:11:18
6楼
恩,这个选型问题确实很重要,大家都来关注一下 冷库冷风机的选型吧
回复
wybbyw
2012年08月22日 17:27:24
7楼
冷库冷风机最好能大一号的啊
回复
huihui1107
2012年08月27日 08:30:41
8楼
按照平方配比就好了,速冻库1:13 冷藏库1:1.3~1.8 基本不会出现问题吧?
请高手解答
回复
xuxpmidea
2012年08月27日 08:44:02
9楼
我也学习哈!
回复
zzm999999
2012年08月27日 16:47:20
10楼
冷库规范上有详细的计算公式,按规范计算就行了,然后根据冷量对照样本选型就行了。至于你说的:“冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算”,要看冷库的设计温度是多少,一般蒸发温度比库温低5℃。
回复
zhuly163
2012年08月29日 20:11:29
11楼
看看是什么冷库 你领导算出来就一定准么 很多都是经验值 大一号小一号看选型个人喜好
回复

相关推荐

APP内打开