【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
电气何求
2012年08月21日 19:33:35
只看楼主

单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。

发电机配电柜图纸.jpg

电气何求
2012年08月21日 20:11:28
2楼
图纸上的FD3-4和FD3-5实际现场的开关柜中已改为400A和160A的开关。
回复
shixue1362
2012年08月21日 22:02:53
3楼
设备不是同时用吧,而且,450KVA的发电机负荷能力应该不止360KW
回复
loyal7
2012年08月22日 08:32:02
4楼
消防负荷平时(正常电源故障)不考虑运行,当火灾时,切除非消防的重要负荷,仅保证消防设备用电。
回复
电气何求
2012年08月22日 18:11:32
5楼

发电机后面的设备是全部重要设备,而且全部同时要用的,关于450KVA的发动机说明书上就是写的360KW额定功率,发动机维护单位的工程师就是这样对我们说的。
回复
电气何求
2012年08月22日 18:18:58
6楼

消防火灾时是不切断非消防负载的,因为我们这些设备就是考虑重要特别是信息机房,是不能停电的。因为我们是三路供电,二路市电,加一路发电机,发电机后面的设备是不能停电的。
回复
电气何求
2012年08月23日 07:29:34
7楼
就没有一个专家提供一个可靠的回答吗?
回复
wd0577
2012年08月23日 08:24:22
8楼
看这图纸就知道绘图的水平有多高?谁见过有630/5 160/5的电流互感器,知道选洋鬼子的塑壳断路器却不知道互感器常规变比,悲哀,不要说订做互感器!
回复
我是农场主
2012年08月23日 09:20:04
9楼
消防负荷平时(正常电源故障)不考虑运行,当火灾时,(注意)切除“非消防的重要负荷”,仅保证消防设备用电。
回复
hxxysc
2012年08月23日 09:24:45
10楼
回复【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备? 主贴 的帖子
看这图纸就知道绘图的水平有多高?谁见过有630/5 160/5的电流互感器,知道选洋鬼子的塑壳断路器却不知道互感器常规变比,悲哀,不要说订做互感器!
笑的胃疼!不过我还真听说有设计师说,什么变比的互感器都能生产的出来!
回复
t800
2012年08月23日 09:55:33
11楼
新增100kw设备在消防设备启动时能否切掉?能切就好加
回复

相关推荐

APP内打开