1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。

2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
2.jpg

3、绝热层的铺设:

铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 楼层之间楼板上的绝热层 20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层 40
重视边角隔热层的设置和就位
伸缩缝的设置:
1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
发泡水泥隔热层的验收
每100立方作为一个检验批
表面质量检测
密度测定:按GB/T11970中的方法
抗压强度测定,同上
厚度测量,随机抽检

1.jpg


2.jpg

免费打赏
xiaozhen8589
2012年11月28日 09:25:53
72楼
地暖由于算热量较大,与室内空气的温差较小,所以供水温度不必过高。假如供水问题较高的话室内会出现过热的情况。
回复
hujinbo528
2012年11月28日 10:03:45
73楼
太详细了,感谢楼主!学习了一下
回复
老盖
2012年11月28日 10:31:21
74楼
南方人表示:没见过。不过工程看起来做得很不错
回复
klg619869
2012年11月28日 10:48:30
75楼
做得很细致,讲的也很详细,学习了。
回复
tomato_tianwai
2012年11月28日 12:33:58
76楼
很好,做得很好,受教了
回复
xiaoguohua1975
2012年11月28日 12:46:27
77楼
学习了,谢谢楼主,辛苦了!
回复
desperado429
2012年11月28日 14:18:13
78楼
新人学习了,感谢LZ...
回复
ayu_18
2012年11月28日 15:21:27
79楼
弱弱的问一下
哪个是送
哪个是回
看上去一样的
回复
rosedream_25
2012年11月28日 16:21:38
80楼
可以看到实例真好!
回复
liushimmer520
2012年11月28日 17:04:50
81楼
牛啊
回复

相关推荐

APP内打开