用阻燃还是用耐火线?
chinashijitan
2012年08月06日 09:39:36
来自于防雷减灾
只看楼主

给个证据吧,求救命的啊: 实在没办法了,大家谁来说说消防报警中,各个子系统使用阻燃线还是用耐火线啊?依据是什么? 电话线: 报警线: 电源线: 广播线: 手动控制线: 启泵线:

给个证据吧,求救命的啊:
实在没办法了,大家谁来说说消防报警中,各个子系统使用阻燃线还是用耐火线啊?依据是什么?
电话线:
报警线:
电源线:
广播线:
手动控制线:
启泵线:

co110104162913-0.jpg

天高云淡
2012年11月17日 14:45:10
12楼
从消防的理论角度说,阻燃目的就是防止本身过热发生火灾,而耐火的目的就是这个线路在发生火灾时候,需要在一段时间内为灭火救援持续工作。从这个原理出发就能理解规范和区分使用了。
回复
dzkdzk
2012年11月28日 12:55:59
13楼
看你怎么敷设了,穿管暗敷的,可以用阻燃的,要保证保护层厚度。穿管明敷的要用耐火。具体看民规,建规和高规。
回复
淋雨一直走
2016年04月25日 15:39:41
14楼
GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范 布线:一般规定,火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
回复
印度
2016年07月25日 14:24:07
15楼
全部选ZN吧

1.jpg
2.jpg
回复
木易猛
2016年07月28日 08:25:43
16楼
GB-50016-2014-建筑设计防火规范(2015-5-1实施).doc
回复
木易猛
2016年07月28日 08:27:03
17楼
此标准描述比较详细,可供参考。
回复
yinhuixiayan2004
2016年08月13日 21:02:02
18楼
火报规范对各类线采用阻燃,耐火有要求
回复
lw010
2017年02月22日 07:50:21
19楼
谢谢楼主的分享!