建给排水规范4.9.5条及其表中没有5~10设计重现期?
zhaotin
zhaotin Lv.3
2012年07月23日 13:57:18
只看楼主

建筑给排水规范:第4.9.5条及其表4.9.5中屋面雨水重现期为什么没有5~10年的, 如果屋面雨水设计重现期采用7年,就没有依据了。这建筑是一般性建筑物还是重要公共建筑呢?规范中也没有一般性建筑物的名词解释;是否除了重要公共建筑之外的民用建筑(多层)都是一般性建筑物;如一万平米大卖场(甚至更小)与十万平米大卖场(如苏州欧尚一、二期共十三万平米),是否都按重要公共建筑?建议定一个建筑内人数、屋面面积、存放何物或功能等等条件给予明确,才能区分一般的建筑物和重要公共建筑。

建筑给排水规范:第4.9.5条及其表4.9.5中屋面雨水重现期为什么没有5~10年的, 如果屋面雨水设计重现期采用7年,就没有依据了。这建筑是一般性建筑物还是重要公共建筑呢?规范中也没有一般性建筑物的名词解释;是否除了重要公共建筑之外的民用建筑(多层)都是一般性建筑物;如一万平米大卖场(甚至更小)与十万平米大卖场(如苏州欧尚一、二期共十三万平米),是否都按重要公共建筑?
建议定一个建筑内人数、屋面面积、存放何物或功能等等条件给予明确,才能区分一般的建筑物和重要公共建筑。
免费打赏
spf850921
2012年07月26日 08:34:59
2楼
朋友,对于一般建筑与重要公建的屋面划分应参照防火规范的术语。
这个在建给排水规范4.9.5条条文说明中有解释。
给个建议 下次规范有不明白的 可以先看看条文说明。 那个东西很重要的
回复
土财主
2012年07月26日 09:52:03
3楼
建议楼主去看一下CECS183-2005有详细说明重现期。
回复
sgh625sgh
2012年07月26日 13:05:14
4楼
看一下CECS183-2005有详细说明重现期。
回复
愤怒的小鸟
2012年07月31日 22:24:23
5楼
屋面屋面这边都按10,重要公建,影响比较大的都按50年,超高层什么的都按百年一遇。
回复
zhaotin
2012年08月06日 23:39:16
6楼
重要公共建筑:人员密集、发生火灾后伤亡大、损失大、影响大的公共建筑. 每平米人员多少算密集?伤亡几个、损失多少算大了;二十多年前受贿二千元就处分,现在受贿多少处分;什么样的建筑影响大。太笼统了吧?
回复

相关推荐