2楼
运行半年新手路过,中性点接地可以使停送电产生的过电流及时流向大地,起保护作用。是不是这样?
然后110kV系统有多台主变并列运行的话,要求至少一个中性点接地。例如两台主变只运行一台,那么该主变中性点要接地,当设备轮换时切换另一台,另一台主变中性点要接地,操作完成后,再把原来主变的中性点地刀分了。操作主变变高和中性点地刀都需要联系调度
[
本帖最后由 perfecth 于 2012-7-21 10:30 编辑 ]
回复
3楼
防止操作过电压
回复
4楼
我国110kV系统是中性点直接接地系统。
110kV变压器均为半绝缘,也就是中性点绝缘水平是低一个等级的(35kkV),为了防止投退变压器产生的操作过电压对中性点的损害,所以在投退操作前要合上中性点接地刀!
中性点投入的个数是由系统决定的,主要是为了保证系统零序电抗基本不变,这样保护定值计算才有依据!
回复
5楼
楼上说的不错,110KV变压器中性点是半绝缘的一般为40KV,,在停送电或有载调压时,由于三相不同步,特别是由于励磁涌流,中性点电压有可能超过绝缘水平,因此要合上中性点。新的变压器中性点绝缘多为60KV,这种变压器在有载调压的时候有地方已经允许不合上中性点匝刀。
回复
6楼
支持3楼!
在操作过程中,主变绕组的分合,有可能产生过电压。
回复
7楼
小布熊说得是正解也。
回复
8楼
学习了!!!
回复
9楼
谢谢大家咯:victory:
回复
10楼
防止过电压。
回复
11楼
主要是为了防止操作过电压
回复