低温机组换热器如何选型设计?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2012年07月19日 19:01:18
只看楼主

需要设计一台蒸发温度为-30度,冷凝温度为40度的机组。换热器如何选型设计?是按照普通工况设计(蒸发温度2度,冷凝温度40度),还是按照实际的低温工况设计换热器呢?

需要设计一台蒸发温度为-30度,冷凝温度为40度的机组。换热器如何选型设计?是按照普通工况设计(蒸发温度2度,冷凝温度40度),还是按照实际的低温工况设计换热器呢?
yzhchlan
2012年07月20日 08:43:28
2楼
两个都不是太好
按照蒸发温度-15度冷凝温度40度比较合适
回复
dgmcsy
2012年07月21日 10:46:09
3楼
按照蒸发温度-15度冷凝温度40度比较合适

公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
回复
chengmei01
2012年07月23日 10:26:49
4楼
顶一下。
回复
hanlipeng555
2012年07月25日 15:03:20
5楼
不懂。顶起帖子,希望你早日解决你的问题~

















www.zgkongtiao.net
回复
wtm3699
2012年07月25日 16:02:04
6楼
按照蒸发温度-15度冷凝温度40度,冷凝器热负荷加倍计算
回复
yangxiaoqi2011
2012年07月27日 13:52:02
7楼
学习了学习了
回复
asuli49
2012年07月28日 09:37:31
8楼
理论上应当按实际工况设计,但是降温需要有过程,适当因素要考虑,赞成沙发的意见。
回复

相关推荐

APP内打开