关于弱电管井施工和综合布线电缆防水的问题
exploit
exploit Lv.4
2006年12月28日 11:35:19
只看楼主

本人所在的工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?

2007年01月08日 15:08:35
12楼
ddd
回复
exploit
2007年01月08日 15:10:37
13楼
请各位高手解释一下,弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
回复
appleyang528
2007年01月08日 15:29:55
14楼
管井底部需要做一条排水管,接至附近雨水井就好了!                           
回复
xiawei_xw
2007年01月18日 10:25:39
15楼
以前做个小区就是这样的问题,下了两天的雨,所以的监控线,安保线全部都泡在水中,电信部门的电缆和光缆都没有什么问题,监控线\电源线就会长期泡在水中,施工单位一般会在管口用防水材料封堵,这样也解决不了什么大问题,最好的还是做排水管,接到雨水井就好了
回复
exploit
2007年01月21日 20:05:07
16楼
以前做个小区就是这样的问题,下了两天的雨,所以的监控线,安保线全部都泡在水中,电信部门的电缆和光缆都没有什么问题,监控线\电源线就会长期泡在水中,施工单位一般会在管口用防水材料封堵,
-------------------------
同意
回复
exploit
2007年01月27日 14:34:27
17楼
DD
回复
exploit
2007年01月27日 14:35:29
18楼
谢谢各位的回复
回复
neardespring
2007年10月31日 18:32:53
19楼


水专业最好的解决办法是设置排水泵,可是不现实,这就是为什么规范没有条文.为什么不象日美做管道共同沟.
回复
wengtongbiao
2007年10月31日 20:24:49
20楼
这个问题是多方面的,最好的办法将水引进附近的排水池.
回复

相关推荐