热泵热水器技术交流专题
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月27日 21:00:33
只看楼主

各位光顾论坛的网友若有对热泵式热水器相关技术感兴趣的,可在此交流。希望大家互相切磋,共同进步。另外,受朋友委托,借此帖发布热泵热水器及各类空调机组设计技术转让消息,联系QQ:1164015814,email:bskt@sina.com[ 本帖最后由 bby999 于 2009-8-3 07:59 编辑 ]

各位光顾论坛的网友若有对热泵式热水器相关技术感兴趣的,可在此交流。
希望大家互相切磋,共同进步。














另外,受朋友委托,借此帖发布热泵热水器及各类空调机组设计技术转让消息,联系QQ:1164015814,email:bskt@sina.com

[ 本帖最后由 bby999 于 2009-8-3 07:59 编辑 ]
免费打赏
lfb77
2007年02月12日 08:51:45
12楼
我认为可以在回收热时分为两个或三个空间,这样上层不就有90以上的高温了吗??下层出来就不高温了。压缩机不就很正常了吗??大家看看我的想法有道理吗??/
回复
北冰洋
2007年02月12日 18:42:50
13楼
制冷剂冷凝放热有90%以上是潜热。
比如说对于一个5P的机组,冷凝放热大约15KW.
其中有13.5KW左右的热量是潜热,就是中间那块区域所能回收的热量。最上面空间所能回收的显热只有1.5KW,所以这两块的比例远不是你图中表示的那个比例,最上面的只有一点点地方,就是可利用的热水量太少了。
感觉要制取高温热水还得靠高温制冷剂或提高压缩机等制冷部件的耐压能力,有用R134A把热水做到80多C的,压力非常高……













代友发布热泵热水器及各类空调机组设计技术转让消息,联系QQ:1164015814,email:bskt@sina.com

[ 本帖最后由 bby999 于 2009-8-3 08:01 编辑 ]
回复
kingsmart
2007年03月28日 09:20:34
14楼
楼上的分析很有道理,受教了,多谢呀,继续努力!
回复
wyok1978
2007年05月16日 16:12:05
15楼
现在日本大多采用CO2作为工质,有效地解决了出水温度偏低的问题;但目前国内CO2压缩机还处在研制阶段,依靠的还是日本的技术(日立、大金)。
不过,正如楼上的兄弟所说,普通家用的话,水温60度左右就足够了,现有工质完全能够满足要求。
回复
lihailian2000
2007年05月30日 17:25:34
16楼
小弟有问题想请教各位高手,热泵用蒸发器的设计依据和普通空调机蒸发器的设计依据有什么不一样。是不是热泵用的蒸发器面积要设计得大点?以提高吸热量
回复
北冰洋
2007年05月30日 21:05:54
17楼
蒸发器面积的选取取决于环境温度、蒸发温度、风量等各种参数,不能简单的与其它机器类比。
回复
lihailian2000
2007年05月31日 16:14:55
18楼
如果我这样算:根据冷凝器热负荷和压缩机功率求出蒸发器冷负荷;再结合环境温度、蒸发温度、平均温差、风量等参数,求出蒸发面积。那这样求出来的面积用在热泵热水器上能不能满足使用要求?我曾经在某本书上看过说热泵的蒸发器面积要比同等功率下的空调蒸发面积大些,有的大两倍。但是蒸发面积大这么多不会造成回热度过大和蒸发压力过低的问题吗?请指点指点,或者说一下你们设计的时候是怎样依据的,不胜感激!
我们厂3匹(压缩机功率)机的蒸发器面积是1.9m2;5匹的是2.8m2;10匹的是5.3m2。记得我们工程师说过,每匹对应的面积大概是0.42-0.46m2。最好不要小于0.42m2。请各位发表一下看发
回复
北冰洋
2007年05月31日 21:03:27
19楼
楼上的数据差得有点多,面积放大10倍还差不多
回复
lihailian2000
2007年06月01日 12:43:26
20楼
10倍?这是用在南方的机子,蒸发面积没那么大吧?
请问那位有专门针对热泵的相关资料啊?
回复
北冰洋
2007年06月01日 13:02:01
21楼
10P的机房空调蒸发器面积大约近100平米,普通空调大约60平米。你的数据差了一个数量级,根本不是南方北方的问提题。