木结构的检测项目
sm0821
sm0821 Lv.2
2006年12月21日 15:30:27
只看楼主

木结构常见损害 1.菌害:指由木腐菌导致的木材腐朽的危害。 重点加强检查 经常受潮通风不良的部位如:屋架支座、立柱的底部,搁栅等。 渗漏雨水的部位如:天沟下杆件、节点屋面板、椽条、天窗立柱等。 有冷桥、通常受冷凝水侵蚀的部位如:北方高寒地区的屋盖内冷凝水常侵害支座。 耐腐能力差的木材如:马尾松、云南松、桦木等易受菌害。 2.虫害:指昆虫对结构的侵害。 易受侵害的木材已列出,见本坛。

木结构常见损害
1.菌害:指由木腐菌导致的木材腐朽的危害。
重点加强检查
经常受潮通风不良的部位如:屋架支座、立柱的底部,搁栅等。
渗漏雨水的部位如:天沟下杆件、节点屋面板、椽条、天窗立柱等。
有冷桥、通常受冷凝水侵蚀的部位如:北方高寒地区的屋盖内冷凝水常侵害支座。
耐腐能力差的木材如:马尾松、云南松、桦木等易受菌害。

2.虫害:指昆虫对结构的侵害。
易受侵害的木材已列出,见本坛。
注意区别新旧蛀孔和蛀道的新旧情况;
蛀虫如已绝迹则对结构影响甚小,可不做处理。
蛀虫仍在生长或潜伏则必须彻底的杀虫和防腐处理。并检验分析其对结构的危害。

3.化学侵害
在制药厂、漂染车间、酸洗车间和化工车间等地方要加强检查。

4.木材缺陷的危害
木材的木节、裂缝、翘曲、斜纹等都是木材的缺陷,这些缺陷难以避免,且随其尺寸大小和所在部位的不同对木材的强度会产生不同的影响。

5.结构的变形和失稳
屋面受潮导致变形挠度过大。
屋架受潮、节点加工不紧密、钢拉杆未张紧等原因导致节点变形过大。
屋架安装时原始误差过大,或风力、吊车制动力的作用下木屋盖在屋面平面外的刚度不够,造成屋架侧倾或平面下垂变形。

6.震害或风害
原有损害因地震或台风而明显加重或发展
节点松动、脱节或劈裂,个别杆件脱落
结构空间支撑杆件失效、拉脱,造成结构失稳
瓦片错乱漏雨
支座移动,锚固失效。

木结构检查要点

1.竣工验收时的检查,除按《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)进行全面的检查外,尚应着重检查以下各项。
木材缺陷是否符合选材标准,木材的含水率、强度和树种是否与设计相符;
屋架起拱高度、起拱位置是否与设计相符;
支座及可能受潮的部位有无防潮通风措施;
暖房中可能的冷桥部位有无保温措施;
铁制品有无松动、有无防腐措施;
结构的实际使用荷载与设计荷载比较有无超载,起吊设备的位置、重量有无变化;
木结构支撑系统是否正常有效。

2.使用初期的检查,在木结构交付使用后的头两年内,应重点检查下列各项:
木材受剪面附近有无裂缝产生,有无新发现的其它缺陷,下弦接头处有无拉开和变形过大情况,夹板的螺孔附近有无裂缝;
支座等部位有无受潮或腐朽现象,构件有无化学侵蚀迹象;
结构有无明显下垂或倾斜情况,有无失稳倾向;
钢拉杆、螺帽、垫片是否正常,垫片有无陷入木材的现象;
有无漏雨现象;
有无冷凝水发生;
有无虫害或腐朽现象。

3.定期检查,凡温度较高、湿度较高、严寒地带、虫害严重地区、有侵蚀气体及露天、采用耐腐抗虫差的木材制作的结构,均应每隔一至二年作一次定期检查。着重检查上述项目。

4.检查时的要点
检查鉴定要认真慎重,判断力求准确。即不把木材一般的、没有危害性的缺陷看成有危害的,更不要把有危害的缺陷忽略过去;
要抓住现象找原因。木屋盖的某些反常的情况通常只能从某些表面现象察觉,然后才能追查出来。例如,檩条的挠度过大,屋面就会呈波浪形;屋架的挠度过大,顶棚就会有规律的开裂;屋架下弦拉开变位,对应的檐口就会凸出变形等。因此看到反常现象一定要追查原因,找到其实质的问题。
对木材中的裂缝要作具体分析。裂缝是会发展的;特别是原先用湿材制作的结构,在其干燥过程中,几乎都会产生新的裂缝,或者原先的裂缝会发展。这是木材固有的特性。判断裂缝的危害性,往往不在于裂缝的宽细、长短或深浅,关键是裂缝所处的部位。如果裂缝在结构中的受剪面上,即使非常轻微也可能引起危险,必须加以重视。对这种裂缝一定要深入检查分析,并及时进行必要的加固处理。至于不处在结构中重要受剪面附近的裂缝,则其尺寸及其走向的斜度只要在规范选材标准允许范围内,一般是不会影响结构安全承载的。
chenguo4000
2007年01月22日 21:39:09
2楼
至于木结构的方方面面。我觉得中国的规范还不全面,建议你去看看UBC,IBC等等中的木结构
回复
lz_6666
2010年03月24日 10:32:50
3楼
辛苦,辛苦:time:
回复

相关推荐

APP内打开