一座回字形二类防雷建筑物,中庭尺寸15m*15m,功能为花园绿化,中庭在屋面高度采用金属网架结构,玻璃顶覆盖。玻璃顶采用若干1.5m*1.5m钢化玻璃拼接。如果每块玻璃边沿采用金属框架,能否利用金属框架作为接闪器?如果每块玻璃边沿没有框架,玻璃的固定只是四个角通过锚栓固定在下面的金属网架上,能否使用网架作为接闪器,雷击时允许玻璃被闪电击碎? 另外,规范第4.3.5条允许屋面防水层保温层被破坏,而利用屋面板内的钢筋网作为接闪器。而规范5.2.7条金属屋面作为接闪器的时候,要求金属屋面板不能有绝缘被覆层。那么钢筋混凝土屋面的防水层大都采用大于3mm的改性沥青或PVC卷材,3mm的改性沥青或PVC卷材均不满足规范5.2.7条关于不认定为绝缘被覆层的条件。请问为什么钢筋混凝土屋面的接闪器上允许有绝缘被覆层甚至是瓦片,而金属屋面上不允许有绝缘被覆层?金属屋面上不允许有绝缘被覆层是出于什么考虑?玻璃算不算绝缘被覆层?雷电先导头部和金属屋面板之间巨大的场强应该足以使绝缘被覆层击穿,从而使雷电先导头部和金属屋面之间形成雷电流通路的。否则钢筋混凝土屋面的防水层保温层也同样不能被击穿。

一座回字形二类防雷建筑物,中庭尺寸15m*15m,功能为花园绿化,中庭在屋面高度采用金属网架结构,玻璃顶覆盖。玻璃顶采用若干1.5m*1.5m钢化玻璃拼接。如果每块玻璃边沿采用金属框架,能否利用金属框架作为接闪器?如果每块玻璃边沿没有框架,玻璃的固定只是四个角通过锚栓固定在下面的金属网架上,能否使用网架作为接闪器,雷击时允许玻璃被闪电击碎?

另外,规范第4.3.5条允许屋面防水层保温层被破坏,而利用屋面板内的钢筋网作为接闪器。2012年06月12日 16:02:31
2楼
个人认为:
可以利用金属框架作为接闪器,不应使用网架作为接闪器。其实平屋顶4周有一圈金属框就基本上不怕雷了。
另外玻璃应算绝缘被覆层,要不真想不出什么东东能算了。
5.2.7条并没说3mm的改性沥青或PVC卷材应算绝缘被覆层啊。
楼主的问题太难了,也想知道答案,特来帮顶
回复
okjack
2012年06月12日 20:05:41
3楼
5.2.7条第4款小字
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。

我的理解是大于1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层应属于绝缘被覆层。
回复
qsy0
2012年06月13日 10:01:01
4楼
我觉得 规范的意思 是说 很厚的沥青层或聚氯乙烯层才有可能属于绝缘被覆层。三两个mm的常见非导电材料膜在雷电面前不值一提。
回复
米克
2012年06月13日 11:05:50
5楼
回复
power_power
2012年06月16日 14:54:37
6楼
回复
iamlichaoyang
2012年06月17日 09:52:21
7楼
个人认为,还是在建筑四周另设避雷保护吧,要真有一个雷下来,玻璃屋顶全废了。得不偿失啊。当然哄业主可以这样干,自己省事。