中央空调系统冷却水流量、冷冻水流量怎么确定?
cquwq222
cquwq222 Lv.2
2006年12月01日 13:28:57
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调系统设计中,怎么确定系统冷却水的流量和冷冻水的流量呢?

中央空调系统设计中,怎么确定系统冷却水的流量和冷冻水的流量呢?
shuaifengqi1975
2006年12月01日 22:57:33
2楼
制冷机的额定流量乘以系数(选1.1-1.2)。
回复
xh_520
2006年12月02日 14:15:35
3楼
冷却水量是按主机的额定流量乘以1.15-1.2(南方)
冷冻水量则按末端设备的总水量抓取 因为有时候我们设计时末端都会抓大
回复
daymissing_hua_5
2006年12月04日 10:17:51
4楼
楼上;
E = M ×S × △T

E: 水中能量的变化
S: 水的比热
△ T: 水的温度变化
公式是很基础,但下面的
冷却水每冷冻吨 13 L /min 海洋性气候 …………( 1 )
11-10 L / min 大陆性气候 …………( 2 )

冷冻水每冷冻吨 10 L / min ……………………………………..( 3 )
从哪里查到的?

回复
zhangxun1030
2006年12月04日 10:49:47
5楼
4楼;
你的计算太理论化了,不实用,简单的按3楼的算就可以.
回复
yklts
2006年12月04日 14:52:24
6楼
在本论坛找吧!
好像在暖通版块有个专门的讨论区.
回复

相关推荐

APP内打开