为何出线开关比进线开关大
jhstq
jhstq Lv.2
2006年11月29日 15:51:05
只看楼主

为何出线开关比进线开关大请教一段配电系统,两进一母联,带电容动态补偿,为何设计院设计的图纸出线开关比进线开关大,是汽车行业的项目。

为何出线开关比进线开关大
请教一段配电系统,两进一母联,带电容动态补偿,为何设计院设计的图纸出线开关比进线开关大,是汽车行业的项目。
www.uvw
2006年11月29日 16:00:02
2楼
搞错了吧?
回复
shaofuqiang1958
2006年11月29日 16:00:18
3楼
是出线开关的安培容量总合大于进线开关的安培容量.
回复
ofc
2006年11月29日 16:06:03
4楼
设计院弄错了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
roquette.han
2006年11月29日 20:07:50
5楼
两进线肯定就是两台变压器并列运行了.出线开关比进线大.考虑的是并列后的母线阻抗比进线阻抗小.一旦出线有故障出线开关要遮断两个进线开关电流之和.
回复
hhsscc
2006年11月30日 08:23:18
6楼

设计有问题
回复

相关推荐