二类高层(<50m)的室内消火栓用水量为20L/s(高规表7.2.2),消防竖管布置要求保证两个消火栓的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位(7.4.2),如果以每支水枪5L/s计算,两支水枪只用掉10L/s,那么其余的10L/s用在什么地方?
二类高层(<50m)的室内消火栓用水量为20L/s(高规表7.2.2),消防竖管布置要求保证两个消火栓的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位(7.4.2),如果以每支水枪5L/s计算,两支水枪只用掉10L/s,那么其余的10L/s用在什么地方?
2楼
可以这样解释,消火栓用水量不单是消火栓个数的叠加,应戴考虑上下楼层相互救援的可能
不知道这样对否,请各位大侠点拨一下
回复
3楼
同意2楼的说法。。。。。
回复
4楼
消火栓用水量不单是消火栓个数的叠加,应戴考虑上下楼层相互救援,同意2楼的说法
回复
5楼
同意这种说法。但是单层的建筑物该这么写?我不是很明白,遇到这中情况还是这么写的。
回复
6楼
条文解释里面有解释。
部分数值有参考国外规范的,随着科技、产品和建筑业的发展,数值还会有改动。
总之不应该单纯地5+5=10≠20来考虑.
回复
7楼
细心的工程师会发现,06年的《建规》和01年的《建规》就有不同了。
回复
8楼
呵呵,如果顶层流量是5L/S的话,那么底层压力要大得多,流量是多少呢?还是5+5吗
回复
9楼
我也同意!
回复
10楼
同意二楼说法
回复