【求助】等电位连接线是明敷还是走预埋扁钢?
lampard2011
2012年05月22日 19:17:28
只看楼主

1.等电位连接线是明敷还是走预埋扁钢,比如要将设备外壳,管道,配电柜,其它金属外壳等连接起来实现等电位,请问具体该怎么做?是让土建预埋扁钢到各设备附近,还是电缆穿管明敷?大家在图纸是否会画出这部分连接线?电缆和扁钢的大小有无规定?2.全地下的消防泵房是否只要做等电位即可?该怎么做?

1.等电位连接线是明敷还是走预埋扁钢,比如要将设备外壳,管道,配电柜,其它金属外壳等连接起来实现等电位,请问具体该怎么做?
是让土建预埋扁钢到各设备附近,还是电缆穿管明敷?大家在图纸是否会画出这部分连接线?电缆和扁钢的大小有无规定?

2.全地下的消防泵房是否只要做等电位即可?该怎么做?
rk5707
2012年05月23日 13:25:32
2楼
在水泵间、锅炉房等室内我都是距地300mm明敷的。

期待其他高手的回复!
回复
dianqipanli
2012年05月23日 19:33:40
3楼
个人意见;
一般采用暗敷,比较美观,相应的还可以节省材料。在电气竖井、管道井采用镀锌扁钢明敷,方便连接。电缆穿钢管因为是单芯的,在大电流时会产生涡流,不宜采用。
回复
nanhu006
2012年05月24日 10:08:46
4楼
这种不是根据需要设定,有条件就暗敷,条件就明来。
回复
qwsazx3
2012年05月24日 12:14:42
5楼
根据实际情况应该都可以
回复
wboy8759
2012年05月25日 09:25:11
6楼
影响美观就用暗敷。变电站的通信机房、继保控制室的环形等电位干线多采用扁铜带沿墙脚明敷。
回复

相关推荐

APP内打开