【求助】广场景观灯经常跳总闸是何原因,刮风下雨天更甚
cdefgab548581
2012年05月06日 12:52:37
来自于照明工程
只看楼主

有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)

有一广场景观灯,共分六路,每路10千瓦左右,每一路电缆5*6,长度最长200米左右,最短几十米,其中有两路高杆灯,每一路10千瓦,高杆灯厂家自代100A,3P漏电断路器,其它每一景观灯安装1P空气开关控制火线,因没正式交工,临时配电箱总漏电开关为200A,4P,分路微型漏电开关最大为63A,其它为32A,16A,现在的原因是该广场景观灯使用一段时间后就跳总闸,尤其是刮风下雨,我怀疑是灯具零线漏电所致,该怎样解决,是将1P空开换成2P漏电器,还是将4P总漏电换成3P,还有什么原因和解决方法,望高手赐教。(甲方多次变更,无正式系统图)
wzf360103
2012年05月08日 11:00:30
12楼
我处理的方式是:每盏灯的接线盒里面都加个1P的空开,出现问题就查哪个!运行后感觉还是不错的!如果是线路的整个回路出现问题就测下绝缘电阻!
回复
xiaolin9566
2012年05月08日 11:29:56
13楼
10kw是单相负荷吗?可能是过载吧?是采用的TT接地方式吗?
回复
ccj8989
2012年05月08日 14:19:19
14楼
应漏电问题,或其他分布电容过大造成,需要查一下
回复
dwh0817
2012年05月08日 14:55:14
15楼
我单位路灯处理:每盏灯的接线盒里面都加个1P的空开,出现问题就查哪个!运行后感觉还是不错的!如果是线路的整个回路出现问题就测下绝缘电阻
回复
yqfangbao
2012年05月08日 14:57:58
16楼
菜鸟路过,不懂
回复
心电
2012年05月08日 15:20:27
17楼
某地某城市的广场景观灯漏电,在雨季一天导致一女触电身亡!
回复
lin3223
2012年05月08日 16:43:38
18楼
一路10kW太大了吧。。。一个回路放了多少盏?
回复
bzainr
2012年05月08日 17:00:01
19楼
感觉加肥猫版主说的有道理,可以放大漏电电流,如果是所有灯一起跳闸,就是总漏电开关有问题,漏电流太小造成,而且楼主也说了是在刮风下雨天更甚,本来在室外漏电流就大,下雨时候绝缘更是问题,纯属个人观点
回复
qissni122
2012年05月08日 19:36:41
20楼
漏电了,最大可能是,电缆接头防水布好,灯具密封不好,进水或水蒸气造成的,公共场所漏电开关还是要设的,不过可以设在分路,总开关不要设,减少故障及检修范围
回复
奥贝蒂
2012年05月08日 19:37:32
21楼
先要找出哪一路漏电。
回复