老式逆流式冷却塔噪声治理
柚子茶shumbb
2006年10月27日 11:39:40
来自于污泥处理
只看楼主

我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!

我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!
netfoo1
2007年03月26日 11:26:49
12楼
冷却塔的适用范围
 
  工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
  例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
  冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
回复
netfoo1
2007年03月26日 11:27:18
13楼
冷却塔的安装参考
 
一、环境选择
  1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
  2、两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。
  3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
  4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
  5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。

回复
netfoo1
2007年03月26日 11:27:36
14楼
二、安装要点
  1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于不平面,否则影响布不及电机工作。
  2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
  3、当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。
  4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
  5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
  6、电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。

回复
netfoo1
2007年03月26日 11:27:54
15楼
三、启动检查
  1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
  2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
  3、 检查电源与马达电压是否一致。
  4、皮带组合安装是否正确。
  5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
  6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
  7、停止时,先停风机后停水泵。

回复
netfoo1
2007年03月26日 11:28:12
16楼
四、运行检查
  1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
  2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
  3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。

回复
netfoo1
2007年03月26日 11:28:31
17楼
五、横流式冷却塔安装使用说明
 1、按厂家所提供基础图,首先测量基础预埋否正确,基础是否水平坚固,否则,须进行相应的处理或暂停安装。
  2、基础校验处理完好后,结合下铁框及铁件编号,在基础上完成下铁框的安装,不铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央,调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。
  3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。
  4、做好水盆、水缸的防漏工作,程序见安装说明。
  5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢,同时务必做好防火安全。
  6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。
  7、调校上铁框使各框面水平,各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸,然后收紧所有螺丝。
  8、按照填料及其它配件,最后安装风机、电机,并仔细调校直至达到设计要求。
回复
fylzhy
2007年06月07日 17:51:44
18楼
冷却水塔噪声治理实例分析冷却水塔广泛应用于宾馆、酒楼、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时石油、化工、机械、轻纺、食品、发电、冶金等工业部门也大量使用。

冷却塔噪声源由以下几部分组成:
1)风机进排气噪声;
2)淋水噪声;
3)风机减速器和电动机噪声;
4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。
  冷却塔噪声控制主要有以下几种:
  1)消声器
  控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可在冷却塔进排风处安装特制消声器。对进排气口噪声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显;
  2)隔声屏障
  设置隔声屏障,将消声通风百叶隔声结构与隔声板组合成适宜的隔声结构是降低冷却塔整体噪声的有效方法。这种隔声结构可以降低冷却塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。
  3)消声垫
  消声垫铺放在接水盘上,是降低冷却塔淋水噪声的有效方法。
  4)减振器及橡胶软连接
  冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,同时,冷却塔如在屋面平台,还需在管路与屋面连接中设置减振器或减振垫,以上措施可大大减少振动带来的影响和噪声。
回复
28585348
2007年08月30日 12:02:01
19楼
我做过一个好多个冷却塔的噪声处理工程,有强制风冷式的,也有老式的逆流自然通风式的,有喷雾自然冷却式的,不过现在下班了,下午要去工地,有空再和你探讨,哈哈,不好意思
回复
柚子茶shumbb
2007年09月04日 19:59:00
20楼


你现在还没空吗?难道就是说说而已,逗人玩了?如果真做过,干吗不继续回复尼?拭目以待。。。
回复
mxwei7293
2008年11月21日 19:24:51
21楼
我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!
回复

相关推荐

APP内打开