求单相电度表互感器的接线图
scxc
scxc Lv.2
2006年10月17日 22:33:24
来自于变压器
只看楼主

求单相电度表互感器的接线图! 知道的请留言,非常感谢!

求单相电度表互感器的接线图!
知道的请留言,非常感谢!
免费打赏
fairytale2005
2006年10月18日 11:57:10
2楼
要把电表内的连线拆开后接,单相电表的电流线圈和电压线圈进线是并一起的,如果是接互感器就要把联结片拆掉,分开接就行了.
回复
scxc
2006年10月18日 22:42:34
3楼
能给个图么?谢谢啊
图比较直观点哈
回复
lbm1800@co163
2006年10月21日 20:44:15
4楼
拆开也不好,有个电流比的问题,
多大的单相表,太大的功率可以考虑用三相电,
你的问题不明白??
回复
王永前
2006年10月22日 11:32:08
5楼
在实际的接线中,其实不用拆两个线圈的连接片。给你发个图纸自己看吧。
回复
lhmhuoyufei
2007年05月28日 20:20:10
6楼
Thank you!
回复
lch999
2007年05月28日 21:50:38
7楼
网上一大堆。找就是了。
学习要积极主动
回复
lao_zhuang666
2007年12月25日 22:50:48
8楼
http://co.163.com/forum/content/219_511453_1.htm
回复
lao_zhuang666
2007年12月25日 23:00:15
9楼
浅谈单相电能表所配电流互感器结线方式的改进

金华 内蒙古阿荣旗农电局(162750)



目前,我旗所辖的供电区域内的三相四线制供电的工业用户,其电能表计均采用的是三块单相电能表配三只电流互感器,其接线方式如图1所示。
这种接线方式存在的主要问题是由于电流互感器的K1端与单相电能表的电压线圈相联接,致使流入电能表的电流线圈的电流被分流,从而造成单相电能表少计电量。经对不同型号的单相电能表在不同的变流比条件下测试,发现电压线圈的分电流I0的大小是不随变流比的变化而变化的,只是因电能表的型号不同而略有变化。经实验测定;DD28型的为26mA,DD862—4型的为27mA。这样,我们便可以计算一下采用该种结线方式,在电流互感器与负荷匹配正常情况下,由于该种接线而使电能表少计的电量。

若互感器与负荷是正常匹配,其正常工作电流应为其额定一次电流的2/3以上,那么正常工作时其二次电流就应为:5×2/3=3.3(A),因电流互感器不可能总是工作在其额定状态下,因此这就为会产生一个误差。比如:互感器的工作电流为4A时,其电能表的分流误差为0.026/(4—0.026)×100%=0.654%,以此推算我局每年工业用电将有0.654%的售电量损失在表计上。

为了消除此种弊端,我们可以采用如图2所示的结线方式。这种结线只需对单相电能表内部进行简单的改造即可。这种改后的接线方式,虽然二次接线有些麻烦,但消除了不正常的计量误差,增加了计量的准确度,也为二次查线带来了方便。经过我们在两个厂的使用,证明这种接线的运行情况良好。


回复
lao_zhuang666
2007年12月25日 23:01:47
10楼
正确接线方法
回复
xmaozi
2008年12月10日 10:40:10
11楼
谢谢,我正想看一下。
回复

相关推荐

APP内打开