第9页的《施工设计说明》→3.1负荷分类及容量计算的二级负荷和三级负荷,我认为不对,比如三级负荷我就计算的是照明负荷144KW;还有第12页→《低压配电系统图》的AP1的加压风机控制箱的出线电缆截面的选择,11KW的计算电流也就29A,选择6平方线(2003版的《全国民用建筑工程设计技术措施》第59页有规定)即可,为什么要选择16平方的,是有什么规定吗?这两个问题的对错麻烦大家在这指教了!

第9页的《施工设计说明》→3.1负荷分类及容量计算的二级负荷和三级负荷,我认为不对,比如三级负荷我就计算的是照明负荷144KW;还有第12页→《低压配电系统图》的AP1的加压风机控制箱的出线电缆截面的选择,11KW的计算电流也就29A,选择6平方线(2003版的《全国民用建筑工程设计技术措施》第59页有规定)即可,为什么要选择16平方的,是有什么规定吗?这两个问题的对错麻烦大家在这指教了!
免费打赏
lhf__521
2012年04月11日 10:07:55
2楼
这个图集的错误问题很多,你可以当参考看看
第一个问题是图集错了
第二个问题电缆的载流量要大于开关的整定值,也就是说16的线是为上级50A的断路器配的