为减少投资反渗透这样设计行吗
lizhich6
lizhich6 Lv.5
2012年03月11日 02:07:54
来自于纯水系统
只看楼主

小型反渗透系统设计中,为了减少投资费用(只设一台高压泵),可不可以设计开机时,高压泵先是星形接法运行2分钟再切换到三角接法,这样一是起到低压冲洗的作用,二是星形接法运行避免水锤对膜的冲击,可以减少一台变频器和一台冲洗水泵。不知道这样是否可行啊?头一次做反渗透,请大家多多指点。

小型反渗透系统设计中,为了减少投资费用(只设一台高压泵),可不可以设计开机时,高压泵先是星形接法运行2分钟再切换到三角接法,这样一是起到低压冲洗的作用,二是星形接法运行避免水锤对膜的冲击,可以减少一台变频器和一台冲洗水泵。不知道这样是否可行啊?头一次做反渗透,请大家多多指点。
tumuwudongsheng
2012年03月13日 12:27:57
2楼
小的反渗透系统!多小?高压泵一般小功率都是星形接法的!
回复
静静的小路
2012年03月15日 15:41:51
3楼
小型设备高压泵都是当反冲洗泵用的
回复
qdbqwl
2012年03月16日 11:18:44
4楼
你的是多大的反渗透也没有说清楚呀。
回复
lizhich6
2012年03月16日 11:42:20
5楼
谢谢各位了。
回复
cao_jm
2012年03月21日 09:45:33
6楼
一台高压泵是可以的,如果水量较大,建议变频器不要省掉。这个变频很重要。有教训的啊。
回复
dyd5505
2012年03月26日 21:12:14
7楼
高压泵运行过程中电机由星形接法再切换到三角接法,不可行。一般电机接线为固定,不作改变。
回复
xiaoqiang814318
2012年04月10日 19:13:10
8楼
还真没那摩做过, ,,
回复
kfbkfb
2012年04月20日 22:57:09
9楼
5吨以上的可以用,不系统没意思了,小泵没不能接降压起动。
回复