高层建筑中的排水立管需要做消能吗?
shine
shine Lv.2
2004年02月27日 11:33:47
只看楼主

请教:高层建筑中的排水立管需要做消能吗?应该怎么做呢?多高的距离需要做呢?

请教:高层建筑中的排水立管需要做消能吗?应该怎么做呢?多高的距离需要做呢?
ckf
2004年03月05日 11:18:19
22楼
高层排水系统设计要满足以下两点:一.管道布置合理和最省,并能迅速排污水,水力条件好;二.尽量使管内气压稳定,防止管道系统水封被破坏和水塞行成.而消能管作用仅消能并不消声,况且有两只45°弯头阻碍迅速排水.为满足上述二条唯一的办法加主通气立管,这样即可迅速排水又可使管内气压稳定,并可减少应管内压缩空气带来的噪声.
回复
anline2001
2004年03月05日 11:27:18
23楼
楼上说的极是
回复
hegy6363
2004年03月05日 12:46:40
24楼
高层建筑应该设
回复
likaizhan
2007年05月26日 11:22:19
25楼
消能的作用,我认为有二:1,减轻水流变向时对横管的冲击力,降低了管道的受损可能性;2,减小管内水流速度对防止噪声有好处。
回复
suli3268@co163
2007年06月16日 14:02:00
26楼
我也正为这事犯愁,看了和很多,但还是不知道是不是应该设置,不知道哪有相关的规范,也让咱们这种不懂的人学习学习
回复
水锤
2007年06月16日 14:49:00
27楼


雨水呢?和排水一样的处理方式吗?
回复
joww.l
2007年06月16日 15:12:11
28楼
排水可以不设,但雨水必须设置
回复
胡子渣
2007年06月17日 18:36:15
29楼
我觉得要看情况而定的,一般18层以下我就没这样做过,一般是高于18层上的才做一做,主要是水流太高对管道的冲击能力太强,容易造成管道破裂!不知大家如何看法?!
回复
lsz2004
2007年08月28日 17:40:49
30楼

同意
回复
lr20032004
2009年09月14日 15:53:25
31楼
力挺10楼:
因为这种做法与理论、实际都不符。
1、排水管内的水流经过一定的流程后流速是不变的,所以无需消能。
2、排水管在实际使用中最怕的是“堵”,而所谓的消能装置正好“堵”在枪口上。
回复

相关推荐