独立基础+防水板,地下室外墙基础怎么设计?与防水板是怎么连接的?
jiegouxiaosheng
2012年03月08日 10:58:03
来自于地基基础
只看楼主

独立基础+防水板,地下室外墙基础怎么设计?与防水板是怎么连接的?

独立基础+防水板,地下室外墙基础怎么设计?与防水板是怎么连接的?
jiegouxiaosheng
2012年03月08日 13:29:37
2楼
顶一下
回复
o如梦无痕o
2012年03月08日 13:41:27
3楼
有3种做法 一种是全部做墙下条形基础
还以一种是柱子下做独立基础 挡土墙下做条形基础
还有一种是柱子下独立基础
挡土墙下 做暗梁 暗梁搁在柱子上
回复
jiegouxiaosheng
2012年03月08日 14:44:43
4楼



暗梁放柱子上 ? 那暗梁与地板之间不是有空隙了么?
回复
laofu007
2012年06月14日 15:44:53
5楼
都说地下室外墙做条基,然后和抗水板整浇成一个平面!如果加根暗梁的话,墙和暗梁交接处的抗弯能力不知道够不够,因为有地的侧压力还有水啊那些!有条基的情况在JCCAD里面能实现么?如果挡土墙按混凝土墙输的话,它就承载了上部结构的荷载,结果是条基很宽,不符合实际!苦恼啊,求解,本人菜鸟,有误勿喷!
回复
yuhuilin6387
2012年07月11日 15:55:53
6楼
独立基础和条形基础同时存在,可以在jccad中计算么
回复
jngetao
2012年07月11日 18:05:22
7楼
防水底板上直接挡土墙
回复
shijugang
2012年07月11日 21:10:50
8楼
回复
wlc1988106
2012年07月12日 12:30:59
9楼
学生啊 学习学习
回复
无间道
2012年07月12日 13:38:15
10楼
给你推荐一个国家标准图集,认真看一下,你提出的问题就能全部解决。02J301 地下建筑防水构造。
回复
maxitweber
2012年07月12日 14:29:59
11楼

独立基础(包括桩基独立承台)加防水板的说法,其实是一种过于简化的抽象模型。事实上,由于防水板本身的厚度要求,一般在500,600以上,板的平面外刚度是不能忽略的,所谓的“防水板”其实和独立基础是协调变形的,不太可能出现“防水板将荷载传递给独立基础,独立基础再传递至地基”的情况。此时的情况实际是一种变截面筏板的受力状态,防水板和独立基础一样,都是基础的一部分,只是独立基础下的地基反力更大些。

第一第二种其实区别不大。
第三种我认为有点问题,暗梁的做法有点扯。暗梁的作用是限制裂缝开展,本身就是混凝土墙的一部分,它的抗弯刚度与其上大片的墙体而言处于绝对弱势,传递墙体的荷载简直自不量力。须知砼构件内局部加配钢筋对于提高局部刚度并没有显著的作用。如果地下室墙体上部并无剪力墙,这样做还马马虎虎。如果上部有大片剪力墙延伸,那基础对墙体根部的约束就显得不够了。
回复