西门子MM430变频器跳闸烧坏照片
icaicai
icaicai Lv.8
2012年03月07日 15:22:58
来自于工地图片
只看楼主

运行中发现变频器跳闸,现场检查发现变频器显示面板无显示,无法查询故障代码,拆开变频器后如照片所示……

运行中发现变频器跳闸,现场检查发现变频器显示面板无显示,无法查询故障代码,拆开变频器后如照片所示……

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

guihuacun
2012年03月07日 19:55:21
2楼
整流模块烧掉了。
回复
zhj201112
2012年03月08日 11:20:19
3楼
等待高手
回复
wysh
2012年03月08日 11:58:58
4楼
对弱电表示鸭梨很大
回复
ytgh7623
2012年03月08日 14:07:15
5楼
像是电网波动引起的,也有可能是电源接线松动引起的
回复
mqli2004
2012年03月08日 15:52:42
6楼
可能的原因太多了:过负荷、短路、受潮等等。
回复
wxy5172
2012年03月08日 16:53:52
7楼
像富士变频器,不像西门子的!
回复
mvpchao
2012年03月09日 09:12:00
8楼
这种故障我们一般都是找厂家人来现场,
回复
xiao09xiao
2012年03月09日 10:36:32
9楼
西门子?还是MM430?
呵呵,我入门变频时,用的就是这款
原因我是分析不出什么来,但有一点我是可以跟大家分享的:
那时我还是刚接触变频,是一个空调(AHU)电机的调速变风量控制
由于对PID这块比较菜,当时调不了速,就去电北京技术支持,
那其中的一个工程师实在是给了我几乎是永生难忘的记忆——
太恶劣的服务态度了!在帮我解决问题前,就先把我非本专业的,水平太次诸如此类的
笑够了,才大概的跟我说了可调用内部PID...
唉,我没办法,笑话我也罢,忍着吧,任务在身,有得选择吗?只是我当时在想,如果我有你那么厉害,那你那位置就应该是我坐了!就是因为我水平次我才打来给你求助的嘛~
真是的,用不用这样子呀?难道你天生下来就懂得了全部吗?

呵呵...你这mm430让我回忆起两年前的一些东东\·西门子呀,什么技术支持中国总部,呵呵....
回复
zhouxf_21
2012年03月09日 13:43:29
10楼
受潮、谐波干扰等造成的吧?
回复
wwj750625
2012年03月09日 19:48:58
11楼
有可能是电源接线松动引起的
回复

相关推荐

APP内打开