建共用接地网,接地电阻该多大?
azbd
azbd Lv.7
2012年02月28日 17:28:57
只看楼主

建共用接地网,接地电阻该多大?如果标10欧,审图的人说大了。如果标1欧,施工单位有经常反映做不到。同志们说说该咋办?

建共用接地网,接地电阻该多大?如果标10欧,审图的人说大了。如果标1欧,施工单位有经常反映做不到。同志们说说该咋办?
免费打赏
renwentao1986
2012年03月01日 16:48:09
12楼
交流接地装置规范97版的,,不是要求 不得大于5欧姆吗,,
楼主这种情况 做1欧姆很困难,,那就4欧姆,
回复
任逍遥
2012年03月02日 11:39:28
13楼
用基础做自然接地达到1Ω不是很困难吧
回复
wanswallow
2013年12月27日 11:36:31
14楼
期待高手的到来?
回复
sjg9876
2013年12月27日 11:45:43
15楼
我想电气版主lingxuct 说的不错,有电子抗干扰和弱电保护用的,接地电阻应取“不大于1Ω”!
回复
阿克苏干
2013年12月27日 12:13:02
16楼
民用4欧应该够了吧,大型变电站才是1欧或0.5欧。
要看是哪个场合
回复
h2o0
2014年03月28日 10:12:04
17楼
renwentao1986 发表于 2012-3-1 16:41 0.5欧姆,,现在不是 不要求了,,前一段 为了0.5大伤脑筋,,有的确实做不到,,变电站你好,为什么现在不要求了?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年03月28日 17:46:46
18楼
感觉1欧以下完全没必要,1以下降低多少都意义很低了。我倒是奇怪一点,不是都要求防雷单独接地吗?在室外防雷和工作、保护接地有没什么问题
回复
qsy
2014年03月28日 22:48:33
19楼
1、接地电阻以不同接地要求中最小值为准。
2、接地电阻要算的,按GB 50065-2011的规定来,算出来接地电阻比4Ω小时按计算值,否则按不大于4Ω设计。
回复
阿克萨
2014年07月27日 16:26:49
20楼
我们做火力发电都是0.5.
回复
5588826
2015年03月02日 15:21:17
21楼
做路桥的表示看不懂。请问,你们查的是哪本规范啊?
回复

相关推荐

APP内打开