关于低压开关柜的设计
qiong919
qiong919 Lv.4
2006年09月17日 12:59:32
只看楼主

问一个差劲的问题,在画低压开关柜,比如GCS柜时,三个A和一个A分别表示什么含义啊,我知道是A电流表,是不是三相配电和单相配电的意思?还有电流互感气有时是画一个,有时画2个,3个,4个,6个的都有是什么意思呢,找不到相关的图列啊。请指教,谢谢各位了!

问一个差劲的问题,在画低压开关柜,比如GCS柜时,三个A和一个A分别表示什么含义啊,我知道是A电流表,是不是三相配电和单相配电的意思?还有电流互感气有时是画一个,有时画2个,3个,4个,6个的都有是什么意思呢,找不到相关的图列啊。请指教,谢谢各位了!
mudan8819
2006年09月18日 15:45:43
2楼
一般进线柜三个A就是三个电流表,馈线柜一个A装一个电流表,电流互感器是与电流表对的,不过互感器还有取样,保护,计量等用途
回复
qiong919
2006年09月19日 09:21:43
3楼
哦,还要深入研究才行。谢谢!
回复

相关推荐