若采用立式长轴深井消防泵,消防泵是否就可以不满足自灌要求?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2012年02月14日 08:45:00
只看楼主

若采用立式长轴深井消防泵,消防泵是否就可以不满足自灌要求?

若采用立式长轴深井消防泵,消防泵是否就可以不满足自灌要求?
nmgbtfyq
2012年02月14日 12:39:44
2楼
消防水泵采用自灌吸水,如果实在不能够满足自灌,也应该采用真空射水装置,满足消防泵启动就有水流出
回复
金——
2012年02月17日 23:16:12
3楼
行的啊,我做过一个项目,全是用深井泵
回复
ley
2012年02月29日 10:48:20
4楼

采用立式长轴深井消防泵要什么自灌?它本身就在水下呀!
回复
iamluweiliang
2012年03月01日 10:05:59
5楼
行的·`~我是做水泵的~广一水泵~需要可以联系我~QQ29036363
回复
遥远的故乡
2018年07月22日 08:20:44
11楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司深井消防泵提供国家强制认证3CF证书资料及消防检验报告、AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。李经理1 8 3 ,9 6 8 8, 6 6 0 0。
回复
遥远的故乡
2018年09月10日 13:15:12
12楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 2222.jpg 3333.jpg
回复
遥远的故乡
2018年09月13日 07:38:57
13楼
 3333.jpg 2222.jpg 1111.png
回复
lyz230103
2019年07月25日 15:26:02
15楼

选这种泵,叶轮在最低水位以下

回复