有一面是敞开直通室外的体育馆,如果做消防?
rinckey.521
2012年02月13日 11:18:51
只看楼主

现在正在做一个学校,有一个体育馆,三面都有墙体,有一面是敞开直通室外。这样的体育馆如果考虑消防?补充:该体育馆类似于一个半地下的室内体育馆,三面为挡土墙,一面(左)有台阶直通室外,是否需要做喷淋,有何依据[ 本帖最后由 rinckey.521 于 2012-2-15 14:47 编辑 ]

现在正在做一个学校,有一个体育馆,三面都有墙体,有一面是敞开直通室外。
这样的体育馆如果考虑消防?
补充:该体育馆类似于一个半地下的室内体育馆,三面为挡土墙,一面(左)有台阶直通室外,是否需要做喷淋,有何依据

[ 本帖最后由 rinckey.521 于 2012-2-15 14:47 编辑 ]

未命名.jpg


某中学综合楼1.jpg


某中学综合楼2.jpg


某中学综合楼3.jpg

rinckey.521
2012年02月13日 11:19:31
2楼
当前层层高3.9米
回复
ljy.com
2012年02月14日 10:33:28
3楼
有大空间吧,大空间做消防炮,可以与周边走道自动喷水合用,扬程必须满足消防炮最低工作压力。
回复
huminyi3980234
2012年02月15日 13:26:38
4楼
回复
sj066
2012年02月15日 18:04:40
5楼
问问建筑 实在不行的话咨询下消防局的 不够学校场所 人员多 得设
回复
rinckey.521
2012年02月15日 18:22:45
6楼
谢谢,我再多咨询咨询,主要是没得门,是敞开的
回复
w-jwei
2012年02月15日 19:58:33
7楼
如果有顶的话,敞开的门口处,可不设消防,靠内的大部分要做消防的,个人认为!!
回复
acc333
2012年02月16日 09:28:47
8楼
来学习的,高手详细解说下
回复
愤怒的小鸟
2012年02月17日 10:44:43
9楼
路过学习中。。。
回复
xiongmaoji
2012年02月17日 16:01:15
10楼
真的无语了。真是什么人都敢说,什么话都敢说。
这个体育馆直通室外一面敞开。只要防火分区上独立。等同于室外场馆。应该是不需要采取室内消防水措施。
你觉得甲方的钱会随便掏吗?
一面敞开,烟气无法聚集,热量散发很快,喷淋设置也不起作用。要是馆内是木地板的话,可以酌情设置室内消火栓系统(因为从旁边拉管路很方便)。要是水泥地面,不设室内消火栓也没关系。
回复
lvkailei
2012年02月17日 17:03:14
11楼
大家都在各抒其见,我也没办法辨别那个是对得。还是要有依据